Contact jour nuit

polo80540 Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 23 octobre 2022 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2022 - 31 oct. 2022 à 11:09
stf_frmu Messages postés 43668 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 31 oct. 2022 à 14:55

Bonjour,Bonjour,je vous explique le problème.Pour des raisons de couts j'ai installé une horloge a la place du contacteur jour nuit   (voir horloge ou pas)  Sur ce contacteur jour nuit il y avait aussi un accumulateur THERMOR monaco de 4kw   n° 5970 44 installé en triphasé suis je obligé de repasser par le contacteur jour nuit   pour alimenter l'accu c'est a dire en acheter un  nouveau car le contacteur devient bruyant il a prés  de cinquante ans   petercem CBS 12  ou puis je brancher directement les fils pilote sur l'accumulateur

d'avance merci

2 réponses

Profil bloqué
31 oct. 2022 à 13:59

Bjr il n y a pas de fil pilote sur ce type d installation vous etes obligé de passer par une horloge et un contacteur de puissance


0
stf_frmu Messages postés 43668 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 11 932
31 oct. 2022 à 14:55

Bjr

Vu la puissance de votre appareil, il va vous falloir un contacteur de puissance qui sera commandé soit par un conttacteur jour/nuit soit par une horloge


0