Ma cave climadiff CLS52 ne maintient pas le froid

Lesindecis - 3 nov. 2022 à 08:48
stf_jpd87 Messages postés 88531 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 décembre 2022 - 3 nov. 2022 à 12:03

Bonjour,

sur ma CLS52 j'ai sensiblement le meme soucis. Lors du demarrage pas de soucis jusqu'a la temperature de consigne, mais apres ne redemarre plus pour maintenir la temperature dans l'enceinte.

elle affiche une temperature en hausse au fur et a mesure , le ventilateur fonctionne, le compresseur est chaud pas brulant, pas de givre . seul un leger bruit aigue en lieu et place du redemarrage du compresseur

d'avance merci 

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 88531 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 décembre 2022 26 501
3 nov. 2022 à 12:03

Bonjour

D'après ce que vous décrivez, vous pouvez avoir un problème avec le relais de démarrage  du compresseur N°20.

Voir sur cette VUE ÉCLATÉE

Cordialement.


ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.