Douille 3 bornes risque

Tableronde45 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 7 janvier 2023 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2023 - 7 janv. 2023 à 21:49
Tableronde45 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 7 janvier 2023 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2023 - 8 janv. 2023 à 19:51

Bonsoir, 

J ai mis 1 douille 3 bornes pour un luminaire mais il n y a que 2 fils sortant du plafond. 

Y a t il un quelconque risque?

Sur une douille 2 bornes ou brancher la phase? 

Je doute 

Merci de vos réponses.

Cordialement.

6 réponses

stf_frmu Messages postés 44654 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 novembre 2024 12 038
7 janv. 2023 à 22:59

Bjr

Votre douille est en laiton ?

Le 3eme fils a branché est sur la carcasse en laiton ?


0
Tableronde45 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 7 janvier 2023 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2023
8 janv. 2023 à 09:54

Bonjour, 

Merci de votre intervention.

Le 3 ème fil est à brancher sur la borne du milieu en arrière des 2 autres.

Cordialement.

0
KIDUGUEN Messages postés 13447 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 novembre 2024 4 842
8 janv. 2023 à 10:32

Bonjour on peut avoir une photo

0
Tableronde45 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 7 janvier 2023 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2023
8 janv. 2023 à 16:34

Bonjour. 

Désolé du retard de ma réponse,. J ai défait le cache de suspension du luminaire et ai prolongé le fil terre caché dans le plafond avec un wagon double entrée et double sortie et un fil vert jaune. J ai pu ainsi les connecter à ma douille 3 fils. Ce qui me rassure pour la sécurité de l installation. 

Qu en pensez-vous ? 

Merci.

0
stf_frmu Messages postés 44654 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 novembre 2024 12 038
8 janv. 2023 à 17:34

Mettez une photo de ce que vous avez fait

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Tableronde45 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 7 janvier 2023 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2023
8 janv. 2023 à 18:58

Bonsoir, 

Je vous joins un schéma du branchement effectué.

Merci.

0
stf_frmu Messages postés 44654 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 novembre 2024 12 038
8 janv. 2023 à 19:28

C'est bon

0
Tableronde45 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 7 janvier 2023 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2023
8 janv. 2023 à 19:51

Ha un grand merci à vous. 

Bonne soirée.

0