Bjr
Pour moi un 6 mm2 et 32A suffit largement
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
7 juil. 2023 à 17:19
7 juil. 2023 à 17:19
Bonsoir
+1, sauf si d'autres usages futurs sont à prévoir.
6² 32A cela autorise 7000W. Ce que vous envisagez à peine 100W. Donc déjà énormément de marge
7 juil. 2023 à 23:17
D’accord et pour 6 mm2 il y a une distance à respecter ? Et par rapport à la chute de tension ?
Modifié le 7 juil. 2023 à 23:43
Pas de soucis avec 20-25m
A titre d'information on dimensionne une telle liaison afin d'avoir une chute de tension maxi aux alentours de 2%
Si vous ne tirez que 100W, vous atteindrez cette limite au bout d'1km de 6²
C'est certain que la donne change si la puissance est plus élevée, mais pour 25m vous ne dépasserez pas les 2% tant que vous ne tirez pas plus de 5500W, ce qui est très très large pour l'usage décrit.
Mais c'est bien pour cela que j'ai dit de bien réfléchir aux usages futurs.
Et au pire si vous tirez un peu plus de 5500W ce n'est pas bien dramatique dans un abri de jardin où les circuits terminaux seront courts donc avec une chute de tension quasi négligeable.
8 juil. 2023 à 07:47
Merci pour l’info