Bonjour,
J'habites dans un immeuble ou les garages se trouve en dessous , pour allumer ses garages il y à tous un nombre d'interupteur reliés à une minuterie , j'aimerais savoir si à l'entrée du garage on ne peut pas remplacer un interupteur par un detecteur de presence et si oui quel genre de detecteur installer .
Merci pour vos réponses
papounet71
1 réponse
Bonjour papounet71, il ne sera pas possible de remplacer un bouton poussoir (qui commande une minuterie) par un détecteur de mouvement (de présence).
Un bouton poussoir à 2 fils, Il existe bien des détecteurs à 2 fils mais ils doivent être relié directement à la lumière > sans passer par une minuterie ou un télérupteur.
Installer un détecteur classique à 3 fils (Phase / Neutre / Retour lampe) reste possible mais il faudra créer son câblage à partir de la minuterie.
.