Tableau 3phasé

Tony55555 Messages postés 6 Date d'inscription lundi 21 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2024 - 22 oct. 2024 à 00:15
Tony55555 Messages postés 6 Date d'inscription lundi 21 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2024 - 7 déc. 2024 à 14:03

Bonjour,

Merci d'avance pour vos remarques, j'ai quelques notions en électricité mais pas un vrai électricien.

J'ai une installation triphasé, les appareils monophasé sont repartis sur les trois phases équitablement.

Je pense installer une pompe à chaleur et une borne de recharge pour voiture électrique en triphasé .

Je pense installer une extension de mon tableau spécialement pour les appareils triphasé selon le chemin suivant.

Est-ce correct ?

Merci d'avance 

Tony

6 réponses

Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 1 913
Modifié le 22 oct. 2024 à 07:46

Bonjour

Cela semble correct si la nouvelle rangée est à côté des autres et si la section est en :

  • 10² si DB 10/30A
  • 16² si DB 30/60A

Pour la PAC, il faudrait voir le modèle concerné, mais il est possible qu'il faille un disjoncteur pour l'unité extérieure et un autre pour l'unité intérieure, mais cela ne change pas la logique de raccordement.

A noter qu'une borne de recharge de puissance supérieure à 3700W doit obligatoirement être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.

Il faudra peut être envisager une augmentation de votre puissance d'abonnement. A voir à l'usage.

2
Tony55555 Messages postés 6 Date d'inscription lundi 21 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2024
24 oct. 2024 à 10:11

Merci pour cette réponse détaillée et très utile

0
Tony55555 Messages postés 6 Date d'inscription lundi 21 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2024
5 déc. 2024 à 22:21

Bonsoir à tous ,

Je reviens un peu sur le sujet concernant la section du fil neutre .pour les phases je mettrai du 10 mm2 mais pour le neutre j'hésite un peu . Pour un abonnement 15kVA il faut du 16 mm2 ?

Merci d'avance 

0
Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 1 913
Modifié le 6 déc. 2024 à 07:04

Bonjour

En regardant de nouveau votre schéma, je me demande pourquoi vous repassez par des borniers en bas et que vous n'alimentez pas les 2 ID tetra depuis les borniers du haut.

-

Sinon, toujours même section pour le neutre que pour les phases.

Donc par exemple 10² pour alimenter un ID 40A.

Vouloir mettre une section plus grosse pour le neutre montre que vous n'avez pas compris le principe de fonctionnement du triphasé (les phases sont décalées à 120° et au niveau du neutre se compensent entre elles. Le courant dans le neutre est même nul si les phases sont parfaitement équilibrées).

0
stf_frmu Messages postés 47065 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 décembre 2024 12 077
5 déc. 2024 à 22:27

Vous mettez la memexsection entre phases et neutre


0
Tony55555 Messages postés 6 Date d'inscription lundi 21 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2024
7 déc. 2024 à 12:50

Grand merci pour vos remarques. Effectivement j'ai du mal à comprendre le branchement triphasé. C'est pour celà je vais confier l'installation des systèmes triphasé à des professionnels. Je m'en sors bien en monophasé. Je pense que la répartition sur les trois phases n'est pas toujours équilibré ( tout dépend des machines en marche sur les trois phases à un moment donné) et si jamais le retour neutre dépasse le 40 A j'aurai peut-être des problème. 

À vrai dire ça m'arrange bien de garder le neutre en 10 mm2. Car pour le changer c'est un peu compliqué, les 4 fils de 10 passent derrière le coffret EDF pour rentrer en suite dans le tableau électrique, si vous croyez que je peux garder la section de 10 pour les quatre fils je suis preneur.

Encore merci 

0
Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 1 913
7 déc. 2024 à 13:15

Vous n'avez aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit, même s'il est pertinent de répartir correctement les puissances de votre installation sur les 3 phases.

Le neutre ne peut jamais dépasser 40A, car les courants dans les phases se compensent.

Donc gardez votre 10² pour le neutre.

Je vous donne des exemples de diagramme de Fresnel qui illustrent le principe du neutre.

1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Tony55555 Messages postés 6 Date d'inscription lundi 21 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2024
7 déc. 2024 à 13:08

Et pour les borniers en bas , en fin de compte j'ai installé un deuxième tableau électrique à une petite distance ( presque collé au premier) . Ça me permettra au même temps d'installer un parafoudre triphasé ( plus de place ) je pense à cet article :

https://www.amazon.fr/dp/B00CHRIK06/?coliid=I2HVGRTYFFS9IC&colid=2OPJ5EOGMYPK1&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it

Qu'en pensez vous ? Sachet que j'habite en ile de France 

Merci beaucoup 

0
Tony55555 Messages postés 6 Date d'inscription lundi 21 octobre 2024 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2024
Modifié le 7 déc. 2024 à 14:12

Merci carminas , très très intéressant, alors par exemple pour un abonnement 12KV c'est 20 A par phase , le neutre ne pourra jamais dépasser 20 A et ce quel que soit la répartition des circuits sur les phases ( sauf exception pour les groupes électrogènes où les phases risquent de ne pas être décalés )

0