Bonjour,
je suis en train d'amenager un studio et donc de faire l'installation électrique à partir du tableau principal . La distance entre ce tableau et le nouveau est de 30 m de fil. Un électricien m'a conseillé un fil de 10 avec sur le tableau d'origine une protection differentielle de 300milliA et un disjoncteur de 40A et sur le tableau d'arrivée une protection de 30milliA et des disjoncteurs associés pour les prises, la cuisson, un radiateur électrique 1500W, une machine à laver et un séche linge, un chauffe eau electrique de 75litres. mon PB est de savoir ce que je dois effectivement mettre entre les deux tableaux en diamètre de fil, protection et disjoncteur. Merci si qq'un peut m'aider.

1 réponse

stf_paroroma
28 mai 2011 à 17:51
Bonjour,

La formule simplifiée est :
L=100xS/I pour une chute de tension de 2%.

L= longueur , S= section, I= intensité.

Dans votre cas L=30 S=10 d'où I = 33 Ampères.

Donc vous protégez votre ligne de 10mm2 de 30m de long avec un différentiel 32A 30mA.

A+
0
Merci pour la réponse, je me demande toutefois si un fil de 10 carré est suffisant pour alimenter mon second tableau qui devrait supporter au maximum 12000 watt, si tous les appareils fonctionnaient ensemble. HC
0