Perte de pression
trigene
-
stf_mareson Messages postés 1249 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_mareson Messages postés 1249 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
je vous expose mon problème... j'ai une baisse de pression sur ma chaudière gaz saunier duval themaplus. tous les symptomes correspondent d'après les forums à un vase dégonflé. je n'arrive cependant pas à le regonfler avec une pompe à velo malgrès avoir coupé l'arrivée et le depart du circuit de chauffage et avoir vidé l'eau par la vanne. je n'arrive pas a faire entrer de l'air comme si la valve était bloquée, quand j'appui sur la valve avec le doigt elle s'enfonce normalement mais rien ne sort alors que je devrais entendre de l'air sortir.
Pouvez-vous m'aider
merci
je vous expose mon problème... j'ai une baisse de pression sur ma chaudière gaz saunier duval themaplus. tous les symptomes correspondent d'après les forums à un vase dégonflé. je n'arrive cependant pas à le regonfler avec une pompe à velo malgrès avoir coupé l'arrivée et le depart du circuit de chauffage et avoir vidé l'eau par la vanne. je n'arrive pas a faire entrer de l'air comme si la valve était bloquée, quand j'appui sur la valve avec le doigt elle s'enfonce normalement mais rien ne sort alors que je devrais entendre de l'air sortir.
Pouvez-vous m'aider
merci
A voir également:
- Perte de pression
- Pression nespresso - Guide
- Perte de pression chaudiere saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Perte de puissance 1.6 hdi 90 sans voyant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de pression pompe puit ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Perte de pression eau chaude sur chauffe-eau atlantic - Forum Chauffage et climatisation
10 réponses
Bonjour,
si rien ne sort c'est que la vessie ou la membrane est vide, apparemment, elle n'est pas percé sinon de l'eau sortirait a moins que la pression d'eau soit a zéro aussi sur le ballon.
pour vérifier, faite remonter un peu la pression d'eau (1 bar) de votre circuit et du ballon pour voir s'il y a une fuite sur la vessie du ballon . si l'eau ne ressort pas par la vessie c'est qu'elle n'est pas percée
Si vous mettez 2 bars de pression d'eau vous devriez pouvoir équilibrer avec 2 bar de pression d'air dans la vessie pour cela il faut pousser avec une pression d'air supérieure a la pression d'eau, disons 3 bar
SI votre pompe a vélo pousse à 1.5 bar vous ne remplirez jamais la vessie qui est comprimé par l'eau.
plein d'infos ici:
http://renove-chaudiere.net/?p=1001
Cdlt
si rien ne sort c'est que la vessie ou la membrane est vide, apparemment, elle n'est pas percé sinon de l'eau sortirait a moins que la pression d'eau soit a zéro aussi sur le ballon.
pour vérifier, faite remonter un peu la pression d'eau (1 bar) de votre circuit et du ballon pour voir s'il y a une fuite sur la vessie du ballon . si l'eau ne ressort pas par la vessie c'est qu'elle n'est pas percée
Si vous mettez 2 bars de pression d'eau vous devriez pouvoir équilibrer avec 2 bar de pression d'air dans la vessie pour cela il faut pousser avec une pression d'air supérieure a la pression d'eau, disons 3 bar
SI votre pompe a vélo pousse à 1.5 bar vous ne remplirez jamais la vessie qui est comprimé par l'eau.
plein d'infos ici:
http://renove-chaudiere.net/?p=1001
Cdlt
merci nanard01 pour la réponse.
Je dois préciser que quand je fais le niveau de pression, il reste correct quelques temps parfois plusieurs jours et tombe a 0 subitement.
j'ai quelques questions.
j'ai fais le vide d'eau dans la chaudière et je ferme arrivée et sortie chauffage normalement est-ce que je devrais pouvoir gonfler le vase sans problème ?
si il y a une fuite a la vessie est-ce qu'on peut le voir alors quelle est enfermé dans une coque metal rouge ?
Je dois préciser que quand je fais le niveau de pression, il reste correct quelques temps parfois plusieurs jours et tombe a 0 subitement.
j'ai quelques questions.
j'ai fais le vide d'eau dans la chaudière et je ferme arrivée et sortie chauffage normalement est-ce que je devrais pouvoir gonfler le vase sans problème ?
si il y a une fuite a la vessie est-ce qu'on peut le voir alors quelle est enfermé dans une coque metal rouge ?
bonsoir,si la membrane est collée vous ne pourrez pas la regonfler avec une pompe a vélo:essayez avec un compresseur sinon, il faut changer le vase,slts
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
aucun rique, surveillez simplement la pression et gonflez à la pression indiquée sur le vase, le gonflage doit se faire, avec la pression de l'eau à 0 bar.
aucun rique, surveillez simplement la pression et gonflez à la pression indiquée sur le vase, le gonflage doit se faire, avec la pression de l'eau à 0 bar.
merci stf_mareson pour votre réponse j'ai exposé mon problème global plus haut avez-vous un avis plus général ?
Pour le vase, faites comme l'a conseillé Passelaigue en forcant un peu pour décoller la mambranne, (surtout ne pas dépasser la pression maxi indiquée !!! risque d'éclatement) si pas de résultat il faudra le changer.
Si la pression baisse, vious avez une fuite sur le circuit de chauffage.
Si la pression baisse, vious avez une fuite sur le circuit de chauffage.
la préssion peut rester bonne plusieurs jours et chuter d'un coup si il y avait une fuite dans le circuit (encastré malheureusement ) la baisse serait tout le temps régulière je suppose.
Bonjour,
Pour pouvoir y mettre de l'air il faut tout d'abord retirer l'eau , même s'il
n'y à pas de pression.
Cdlt,
Pour pouvoir y mettre de l'air il faut tout d'abord retirer l'eau , même s'il
n'y à pas de pression.
Cdlt,