Chaudiere mural saunier duval 25000kl

lotfi kara - Modifié par stf_frmu le 22/11/2011 à 15:03
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2016 - 22 nov. 2011 à 17:07
Bonjour,j'ai une chaudière mixte saunier duval mural.j'ai un problème f11 indique sur l'afficheur du chaudière.quelle est la solution du problème. merci

1 réponse

Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2016 392
22 nov. 2011 à 17:07
Bonjour,

d'après le notice ci-dessous:

https://www.jeanpaulguy.fr/notice/contents/fr/ThemaCondens_installation.pdf

F11 correspond a une erreur de communication avec l'interface utilisateur,
conseil de réparation: vérifier le raccordement entre la carte interface utilisateur et la carte principale

Cdlt
3