Bonjour,
comment régler la BP DES chambres froides
comment régler la BP DES chambres froides
A voir également:
- Reglage de la BP EN FROID
- Reglage froid frigo - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Linge froid en sortant de la machine à laver - Forum Electroménager
- Reglage porte placard - Guide
- Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
2 réponses
stf_la sudiste
Messages postés
21723
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 décembre 2019
8 131
2 déc. 2011 à 18:47
2 déc. 2011 à 18:47
bonsoir, vous avez un détendeur ?????????
stf_mareson
Messages postés
1230
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
657
2 déc. 2011 à 23:53
2 déc. 2011 à 23:53
Bonjour
La BP (basse pression) ne se regle pas, sa valeur trop faible ou trop forte est la conséquence de conditions de fonctionnement anormales ou d'une panne.
Seul la surchauffe se règle sur un détendeur thermostatique.
Seul cas particulier, les chambres équipées d'un régulateur de pression d'évaporation, mais là, il faut etre frigoriste expérimenté pour maitriser le sujet.
La BP (basse pression) ne se regle pas, sa valeur trop faible ou trop forte est la conséquence de conditions de fonctionnement anormales ou d'une panne.
Seul la surchauffe se règle sur un détendeur thermostatique.
Seul cas particulier, les chambres équipées d'un régulateur de pression d'évaporation, mais là, il faut etre frigoriste expérimenté pour maitriser le sujet.