Reglage de la BP EN FROID

eris05 - 1 déc. 2011 à 18:01
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 2 déc. 2011 à 23:53
Bonjour,
comment régler la BP DES chambres froides

2 réponses

stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 093
2 déc. 2011 à 18:47
bonsoir, vous avez un détendeur ?????????
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
2 déc. 2011 à 23:53
Bonjour

La BP (basse pression) ne se regle pas, sa valeur trop faible ou trop forte est la conséquence de conditions de fonctionnement anormales ou d'une panne.
Seul la surchauffe se règle sur un détendeur thermostatique.

Seul cas particulier, les chambres équipées d'un régulateur de pression d'évaporation, mais là, il faut etre frigoriste expérimenté pour maitriser le sujet.
0