Reglage de la BP EN FROID

Signaler
-
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
-
Bonjour,
comment régler la BP DES chambres froides

2 réponses

Messages postés
20430
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 décembre 2019
7 879
bonsoir, vous avez un détendeur ?????????
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
614
Bonjour

La BP (basse pression) ne se regle pas, sa valeur trop faible ou trop forte est la conséquence de conditions de fonctionnement anormales ou d'une panne.
Seul la surchauffe se règle sur un détendeur thermostatique.

Seul cas particulier, les chambres équipées d'un régulateur de pression d'évaporation, mais là, il faut etre frigoriste expérimenté pour maitriser le sujet.