Installation triphasée
Soko
-
16 janv. 2012 à 15:03
atlassaturn Messages postés 3460 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 - 20 janv. 2012 à 10:54
atlassaturn Messages postés 3460 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 - 20 janv. 2012 à 10:54
A voir également:
- Coupleur de phase fonctionnement
- Installation cuisiniere - Guide
- Installation chaudière - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Installation alarme - Guide
12 réponses
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
17 janv. 2012 à 23:14
17 janv. 2012 à 23:14
Bonsoir Soko ,
J'ai du tri, car j'ai des machines en tri , mais mon boulot était la dedans , si vous
n'en avez aucune utilité , le passage en mono est préférable .
De plus l'abonnement est plus avantageux.
Cdlt,
J'ai du tri, car j'ai des machines en tri , mais mon boulot était la dedans , si vous
n'en avez aucune utilité , le passage en mono est préférable .
De plus l'abonnement est plus avantageux.
Cdlt,
Si j ai un conseil a vous donner pour l avoir vecu plusieurs fois dans ma vie il vaut mieux avoir un bon gros 60A monophase plutot qu un petit triphase 3x20A (12kw)
car si la consommation semble identique vous n arriverez jamais a equilibrer les phases soit parce que les chauffages vont se mettre en route en meme temps soit parce que le four s est mis en route en meme temps que le frigo ou le chauffe eau etc etc ... bref ca saute tjs quand il ne faut pas..
de plus vous avez (meme si l intensite n est pas atteinte) le desequilibre entre phase qui est pratiquement irrealisable sauf gros amperage donc contrat tres cher a la cle
A++
car si la consommation semble identique vous n arriverez jamais a equilibrer les phases soit parce que les chauffages vont se mettre en route en meme temps soit parce que le four s est mis en route en meme temps que le frigo ou le chauffe eau etc etc ... bref ca saute tjs quand il ne faut pas..
de plus vous avez (meme si l intensite n est pas atteinte) le desequilibre entre phase qui est pratiquement irrealisable sauf gros amperage donc contrat tres cher a la cle
A++
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
573
17 janv. 2012 à 18:36
17 janv. 2012 à 18:36
J'ai du mal à suivre, le problème de l'équilibrage des phases c'est d'équilibrer les consommateurs sur les différentes phases et non le fait qu'ils tournent ensembles. Si vous avez trois chauffages identiques, 1 sur chaque phase, le fait qu'ils tournent en même temps ne pose pas de problème. C'est plus un problème de répartition que de simultanéité.
je me suis mal exprime peut etre mais quand vous habitez une maison tout electrique vous allez vite comprendre qu il est tres difficile d equilibrer les phases avec tout type de materiel car il n y a pas que le chauffage sinon ce serait trop simple.a moins de passer a des contrats sur-dimentionnes car pour etre clair si ce n est pas l intensite qui fait sauter le disjoncteur c est bien souvent le desequilibre entre phase et ca vous ne pouvez pas le gerer a moins la encore de mettre un tas de relais d intensite ou prioritaire avec des horloge etc etc ...et la ca devient une usine a gaz ...moi c est un conseil que je donne..car je l ai vecu plusieurs fois et j en suis tjs revenu au mono 60A et la ca ne saute plus quand je suis assi dans les toilettes....
bonjour,
sur une installation triphasée "classique" ,le neutre est généralement situé à gauche de l'appareil puis viennent les 3 phases.
le disjoncteur va couper si l'intensité dépasse le calibre affiché (15A dans votre cas),il est donc important de bien répartir les gros consommateurs pour éviter les disjonctions.
si vous étes assez bien équilibré et que ca disjoncte encore ,il faudra contacter EDF pour augmenter la puissance (changement de contrat).
les 3 radiateurs devront étres répartis sur les 3 phases (chaque radiateurs consomme pratiquement 9A)
sur une installation triphasée "classique" ,le neutre est généralement situé à gauche de l'appareil puis viennent les 3 phases.
le disjoncteur va couper si l'intensité dépasse le calibre affiché (15A dans votre cas),il est donc important de bien répartir les gros consommateurs pour éviter les disjonctions.
si vous étes assez bien équilibré et que ca disjoncte encore ,il faudra contacter EDF pour augmenter la puissance (changement de contrat).
les 3 radiateurs devront étres répartis sur les 3 phases (chaque radiateurs consomme pratiquement 9A)
KIDUGUEN
Messages postés
13554
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2024
4 866
16 janv. 2012 à 15:30
16 janv. 2012 à 15:30
Bonjour Phil de cuivre vous a donnez la reponse c'est vrai il faudrait passer à 12 kw .Ensuite votre installation est elle recente ?sinon il faut passer 3 lignes pour vos convecteurs pour etre tranquille .Pour changer de phase a votre machine à laver il faut suivre la ligne et dans le tableau lui changer de phase et ça devrait marcher regardez sous quel fusible ça arrive .
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
KIDUGUEN
Messages postés
13554
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2024
4 866
16 janv. 2012 à 18:02
16 janv. 2012 à 18:02
Entierement d'accord avec Icare sans compté que si vous avez une coupure du neutre c'est la cata .Avec tout ça vous avez de quoi reflechir bon courage .
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
573
17 janv. 2012 à 18:37
17 janv. 2012 à 18:37
En monophasé si on perd le neutre cela ne fonctionne pas non plus ..
KIDUGUEN
Messages postés
13554
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2024
4 866
17 janv. 2012 à 18:54
17 janv. 2012 à 18:54
Bonjour bien sur que ça ne marche plus mais c'est moins grave qu'avec le tri
Je me posais la même question que l'auteur concernant l'identification des différentes phases. J'ai aussi un compteur triphasé et quelques problèmes de temps en temps quand je mets trop d'appareils gourmands en marche en même temps. Je n'ai pas bien compris dans vos réponses la solution pour savoir de quelle phase dépend cette prise de courant et de quelle phase dépend celle-ci ? J'exprime ceci de façon extrêmement basique bien sûr... Ça m'intéresserait beaucoup si quelqu'un pouvait m'expliquer cela de façon très simple, suffisamment simple pour que la vieille chouette que je suis puisse saisir en tout cas !
Sinon, simple curiosité, j'envisageais déjà de migrer vers du monophasé moi (à moins que ma chaudière ne soit branchée en tri, il faudrait que je vérifie); le compteur est remplacé je suppose mais c'est la seule modification apportée à l'installation ?
Sinon, simple curiosité, j'envisageais déjà de migrer vers du monophasé moi (à moins que ma chaudière ne soit branchée en tri, il faudrait que je vérifie); le compteur est remplacé je suppose mais c'est la seule modification apportée à l'installation ?
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
18 janv. 2012 à 07:18
18 janv. 2012 à 07:18
Bonjour,
Vous coupez une phase sur l'arrivée générale et vous faites une recherche de ce
qui ne fonctionne pas et vous repérez la ligne concernée, idem pour les deux autres.
Pour les récupérateurs,
La pince ampèremétrique peut-être remplacée par ceci après étalonnage:
https://www.imagup.com/wp-content/uploads/2020/03/Data.jpg
Vous coupez une phase sur l'arrivée générale et vous faites une recherche de ce
qui ne fonctionne pas et vous repérez la ligne concernée, idem pour les deux autres.
Pour les récupérateurs,
La pince ampèremétrique peut-être remplacée par ceci après étalonnage:
https://www.imagup.com/wp-content/uploads/2020/03/Data.jpg
KIDUGUEN
Messages postés
13554
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2024
4 866
18 janv. 2012 à 11:09
18 janv. 2012 à 11:09
Bonjour le passage du triphasé au mono demande un changement de tableau edf :CCA ou boitie de fusibles ,compteur et disjoncteur .Pour repérér les phases il faut etre un peu electricien attention en basculant des fusibles vous pouvez surtout sur les anciennes installations ou on avait 4 fusibles sur une ligne tri ne coupez pas le neutre .
Nanard01-
Messages postés
573
Date d'inscription
vendredi 11 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
20 juillet 2016
395
18 janv. 2012 à 11:31
18 janv. 2012 à 11:31
Bonjour,
Il faudra changer ainsi que le câble d'alimentation entre les fusible EDF , le compteur et le tableau de distribution pour passez en mono, et celui là c'est EDF qui va vous le fournir a son tarif comme tout les remplacement qu'il fera, et ça va vous couter bonbon,
alors faite un équilibrage de phase, c'est sur que si tout les radiateurs sont sur la même phase sa risque de disjoncter.
Personnellement ça fait 30ans que je suis en tri comme mon frère qui lui là depuis 40ans et on a jamais eu de problème.
L'avantage du tri c'est que ça me permet de faire du délestage en partant du tableau de distribution et c'est plutôt pratique, ça permet aussi d'alimenter du matériel de pro.
Tout les problèmes dont j'ai connaissance sur la coupure du neutre en tri c'est a cause de problème sur les lignes extérieures qui bouclaient les phases par le neutre suite a des casses partielles de neutre sur le réseau EDF
Cdlt
Il faudra changer ainsi que le câble d'alimentation entre les fusible EDF , le compteur et le tableau de distribution pour passez en mono, et celui là c'est EDF qui va vous le fournir a son tarif comme tout les remplacement qu'il fera, et ça va vous couter bonbon,
alors faite un équilibrage de phase, c'est sur que si tout les radiateurs sont sur la même phase sa risque de disjoncter.
Personnellement ça fait 30ans que je suis en tri comme mon frère qui lui là depuis 40ans et on a jamais eu de problème.
L'avantage du tri c'est que ça me permet de faire du délestage en partant du tableau de distribution et c'est plutôt pratique, ça permet aussi d'alimenter du matériel de pro.
Tout les problèmes dont j'ai connaissance sur la coupure du neutre en tri c'est a cause de problème sur les lignes extérieures qui bouclaient les phases par le neutre suite a des casses partielles de neutre sur le réseau EDF
Cdlt
a la Nanard je ne suis pas tout a fait d accord avec vous .. si ca marche chez vous tant mieux et bien sur que ca peut marcher.. je ne connais pas ni votre installation ni votre consommation mais juste pour le commun des mortels avec une conso de 12kw vous arrivez tres vite a 20A sur une phase en tri; alors que vous vous n arriverez jamais a une conso totale de 60A en mono
apres bien sur cela depend de l utilisation domestique ou semi professionnelle.qui en est faite
allez bonne journee a tous sinon ce post va etre dans le livre des records quand a sa longueur et aux nombres des pour ou contre.
apres bien sur cela depend de l utilisation domestique ou semi professionnelle.qui en est faite
allez bonne journee a tous sinon ce post va etre dans le livre des records quand a sa longueur et aux nombres des pour ou contre.
KIDUGUEN
Messages postés
13554
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2024
4 866
18 janv. 2012 à 15:01
18 janv. 2012 à 15:01
Tu as raison Icare il faut conclure et comme il y a 2 solutions et Soko prendra sa décision en temps qu'ex artisan j'ai toujours conseillé une installation mono à mes clients et encore plus apres deux coupure du neutre suite a une tempete chez deux clients .En tri le parfait equilibrage n'existe pas .Cordlt .
jeanpierre lambert
Messages postés
13
Date d'inscription
samedi 2 octobre 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
19 janvier 2012
28
19 janv. 2012 à 22:07
19 janv. 2012 à 22:07
Il suffit de se mettre en monophasé.
une solution aussi c'est d'installer un délesteur (mais par un électricien)!L.J.P.
une solution aussi c'est d'installer un délesteur (mais par un électricien)!L.J.P.
jeanpierre lambert
Messages postés
13
Date d'inscription
samedi 2 octobre 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
19 janvier 2012
28
19 janv. 2012 à 22:14
19 janv. 2012 à 22:14
Il n'y a rien de plus simple de transformer le triphasé en mono sur un tableau.
j'ai réalisé cette permutation sans que l'E.D.F.n'intervienne.à vous de confirmer.
il suffit après de les prévenir de changer de tarif .
j'ai réalisé cette permutation sans que l'E.D.F.n'intervienne.à vous de confirmer.
il suffit après de les prévenir de changer de tarif .
atlassaturn
Messages postés
3460
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2024
1 978
20 janv. 2012 à 10:54
20 janv. 2012 à 10:54
Bonjour
Je vais dire comme tout le monde le plus simple est de passer en monophasé sauf si vraiment il y a besoin de tri pour des machines . Je me suis embêté pendant 20 ans avec des problèmes d'équilibrage , de contraintes d'utilisation de machines , de délesteur etc...pour pouvoir faire fonctionner une scie à bûche en tri . Maintenant je coupe mon bois à la tronçonneuse et je suis passé en mono , ouf!
La transformation du tableau , même par un professionnel , ne coûte pas une fortune , c'est par ailleurs l'occasion d'assainir et de remettre aux normes un tableau .
C'est vrai , il peut y avoir un problème avec des alimentations comme la cuisinière où il faudrait remplacer les 4 fils de 4 par deux fils de 6mm2 . J'ai mis deux fils de phase en parallèle et j'ai gainé en bleu le troisième aux deux extrémités , sur toute la partie visible , pour le mettre en parallèle avec le neutre
Je vais dire comme tout le monde le plus simple est de passer en monophasé sauf si vraiment il y a besoin de tri pour des machines . Je me suis embêté pendant 20 ans avec des problèmes d'équilibrage , de contraintes d'utilisation de machines , de délesteur etc...pour pouvoir faire fonctionner une scie à bûche en tri . Maintenant je coupe mon bois à la tronçonneuse et je suis passé en mono , ouf!
La transformation du tableau , même par un professionnel , ne coûte pas une fortune , c'est par ailleurs l'occasion d'assainir et de remettre aux normes un tableau .
C'est vrai , il peut y avoir un problème avec des alimentations comme la cuisinière où il faudrait remplacer les 4 fils de 4 par deux fils de 6mm2 . J'ai mis deux fils de phase en parallèle et j'ai gainé en bleu le troisième aux deux extrémités , sur toute la partie visible , pour le mettre en parallèle avec le neutre