Pose de spots.
chb
-
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Je voudrais poser des spots au plafond au dessus de ma douche ,cette dernière est fixée au mur. Quel type de spot utiliser,est-il nécessaire de placer des spots étanche? Est il obligatoire d'utiliser du 12 w avec transfo?
Je voudrais poser des spots au plafond au dessus de ma douche ,cette dernière est fixée au mur. Quel type de spot utiliser,est-il nécessaire de placer des spots étanche? Est il obligatoire d'utiliser du 12 w avec transfo?
A voir également:
- Pose de spots.
- Pose de faience - Guide
- Pose de pave - Guide
- Pose de tuile - Guide
- Pose de clôture - Guide
- Pose bordure p1 - Guide
1 réponse
Bonjour,
Mettre une protection différentiel 30 milliampère au départ du tableau de distribution sur tout les circuits électriques qui viennent dans la salle de bain
exemple http://www.maisonbrico.com/mb_images/divers/IMP400/InstallerTableauElecPrecable400/FRDIY33113003-600.jpg
respecter les zones et le matériel qui y correspond
http://www.promotelec.com/media/image/salle-de-bain-zone-de-securite.jpg
http://www.promotelec.com/les-articles-des-dossiers/les-reflexes-promotelec-lors-de-la-mise-en-securite-d-une-installation.html
https://installation-electrique.ooreka.fr/comprendre/norme-electrique
Exemple d'éclairage Volume 1 IP65 (d'après le fournisseur):
http://www.bricodepot.fr/toulon/eclairage-volume-1/spot-encastrer-halogene-50-w-12-v
L'alimentation, le transfo et le bouton d'allumage est a mettre dans le volume 3 et alimenté par le circuit 10amp éclairage
Crdlt
Mettre une protection différentiel 30 milliampère au départ du tableau de distribution sur tout les circuits électriques qui viennent dans la salle de bain
exemple http://www.maisonbrico.com/mb_images/divers/IMP400/InstallerTableauElecPrecable400/FRDIY33113003-600.jpg
respecter les zones et le matériel qui y correspond
http://www.promotelec.com/media/image/salle-de-bain-zone-de-securite.jpg
http://www.promotelec.com/les-articles-des-dossiers/les-reflexes-promotelec-lors-de-la-mise-en-securite-d-une-installation.html
https://installation-electrique.ooreka.fr/comprendre/norme-electrique
Exemple d'éclairage Volume 1 IP65 (d'après le fournisseur):
http://www.bricodepot.fr/toulon/eclairage-volume-1/spot-encastrer-halogene-50-w-12-v
L'alimentation, le transfo et le bouton d'allumage est a mettre dans le volume 3 et alimenté par le circuit 10amp éclairage
Crdlt