Probléme de répartition

Résolu
lucky - 8 févr. 2012 à 10:21
 lucky - 10 févr. 2012 à 15:57
Bonjour,
j ai une maison a 3 niveaux les 2 du haut chauffe mais les 2 radiateurs du bas non alors qu'ils sont les plus prés de la chaudiére je les ai purger la pression et correcte les robinets ouvre et ferme mais je n ai pas de circulation eau il se trouve sous le niveau de la chaudiére et sont branchés a des points différent je ne comprend pas merci de m aider

4 réponses

bonjour vous vérifiez les tés ou coudes de réglages sur les retours s'ils sont ouverts de même les robinets sur le départ s'ils sont thermostatisables la tige peut être grippé , brider les radiateurs du haut par les retours sinon votre circulateur vérifier sa vitesse 1 2 ou 3 .salutation
0
comment je verifie la vitesse car la pompe fait circuler l eau c est sur merci
0
bonsoir c'est une chaudière murale au sol?salutation
0
mural chafoteau &mory
les 2 radiateur se trouve en dessous du niveau de la chaudiére
merci