Repartition de tableau electrique
Anne17
-
8 avril 2025 à 22:18
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 9 avril 2025 à 13:06
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 9 avril 2025 à 13:06
A voir également:
- Coffret electrique
- Tableau électrique - Meilleures réponses
- Tableau électrique connecté - Meilleures réponses
- Fil bleu electrique - Guide
- Coffret de derivation electrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Piège à souris électrique avis - Guide
2 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 940
Modifié le 9 avril 2025 à 08:15
Modifié le 9 avril 2025 à 08:15
Bonjour
Je ne vois qu'une non conformité : les circuits éclairage doivent être répartis sous au moins 2 différentiels. Au delà de l'aspect normatif c'est du bon sens. Si le différentiel saute tout le logement est dans le noir. Perso j'en mettrais un par différentiel.
Conseils facultatifs
- mettre tous les différentiels en type A : protège les appareils qui ont des composantes continues autres que plaques et LL, diminue les contraintes de répartition, anticipe les évolution de la norme
- mettre les circuits éclairage en 10A et les circuits prises spécialisés ou non en 16A, cela augmente la marge de sécurité
- prévoir un circuit sèche-linge
fred.ml
Messages postés
18074
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 avril 2025
607
9 avril 2025 à 13:06
9 avril 2025 à 13:06
Bonjour Anne17, sur la 3iem rangée on voit un disjoncteur 20A pour deux radiateurs (salon/chambre), préférez 2 disjoncteurs 16 ampères, un par radiateur.