Repartition de tableau electrique

Anne17 -  
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour à tous, 

Nous sommes actuellement en train de transformer un ancien atelier en logement.

Pourriez vous nous conseiller quant à la repartition du nouveau coffret électrique ainsi que le choix de la puissance des differentiels? Sachant que le consuel devra passer pour valider , nous voulons éviter de faire des erreurs avant son passage.

Nous avons commencé la repartition, si vous avez des conseils ou voyez des erreurs merci de nous en faire part. 

2 réponses

  1. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
     

    Bonjour

    Je ne vois qu'une non conformité : les circuits éclairage doivent être répartis sous au moins 2 différentiels. Au delà de l'aspect normatif c'est du bon sens. Si le différentiel saute tout le logement est dans le noir. Perso j'en mettrais un par différentiel.

    Conseils facultatifs

    • mettre tous les différentiels en type A : protège les appareils qui ont des composantes continues autres que plaques et LL, diminue les contraintes de répartition, anticipe les évolution de la norme
    • mettre les circuits éclairage en 10A et les circuits prises spécialisés ou non en 16A, cela augmente la marge de sécurité
    • prévoir un circuit sèche-linge
    0
  2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   776
     

    Bonjour Anne17, sur la 3iem rangée on voit un disjoncteur 20A pour deux radiateurs (salon/chambre), préférez 2 disjoncteurs 16 ampères, un par radiateur.


    0