Bonjour à tous,
Nous sommes actuellement en train de transformer un ancien atelier en logement.
Pourriez vous nous conseiller quant à la repartition du nouveau coffret électrique ainsi que le choix de la puissance des differentiels? Sachant que le consuel devra passer pour valider , nous voulons éviter de faire des erreurs avant son passage.
Nous avons commencé la repartition, si vous avez des conseils ou voyez des erreurs merci de nous en faire part.
2 réponses
-
Bonjour
Je ne vois qu'une non conformité : les circuits éclairage doivent être répartis sous au moins 2 différentiels. Au delà de l'aspect normatif c'est du bon sens. Si le différentiel saute tout le logement est dans le noir. Perso j'en mettrais un par différentiel.
Conseils facultatifs
- mettre tous les différentiels en type A : protège les appareils qui ont des composantes continues autres que plaques et LL, diminue les contraintes de répartition, anticipe les évolution de la norme
- mettre les circuits éclairage en 10A et les circuits prises spécialisés ou non en 16A, cela augmente la marge de sécurité
- prévoir un circuit sèche-linge
-
Bonjour Anne17, sur la 3iem rangée on voit un disjoncteur 20A pour deux radiateurs (salon/chambre), préférez 2 disjoncteurs 16 ampères, un par radiateur.