Repartition de tableau electrique

Anne17 - 8 avril 2025 à 22:18
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 9 avril 2025 à 13:06

Bonjour à tous, 

Nous sommes actuellement en train de transformer un ancien atelier en logement.

Pourriez vous nous conseiller quant à la repartition du nouveau coffret électrique ainsi que le choix de la puissance des differentiels? Sachant que le consuel devra passer pour valider , nous voulons éviter de faire des erreurs avant son passage.

Nous avons commencé la repartition, si vous avez des conseils ou voyez des erreurs merci de nous en faire part. 

A voir également:

2 réponses

Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 1 940
Modifié le 9 avril 2025 à 08:15

Bonjour

Je ne vois qu'une non conformité : les circuits éclairage doivent être répartis sous au moins 2 différentiels. Au delà de l'aspect normatif c'est du bon sens. Si le différentiel saute tout le logement est dans le noir. Perso j'en mettrais un par différentiel.

Conseils facultatifs

  • mettre tous les différentiels en type A : protège les appareils qui ont des composantes continues autres que plaques et LL, diminue les contraintes de répartition, anticipe les évolution de la norme
  • mettre les circuits éclairage en 10A et les circuits prises spécialisés ou non en 16A, cela augmente la marge de sécurité
  • prévoir un circuit sèche-linge
0
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 607
9 avril 2025 à 13:06

Bonjour Anne17, sur la 3iem rangée on voit un disjoncteur 20A pour deux radiateurs (salon/chambre), préférez 2 disjoncteurs 16 ampères, un par radiateur.


0