Bonjour, comment transformer un moteur de compresseur d'air de 380 volts en 220 volts?moteur tecnomotori,merci d'avance pour votre réponse,cordialement.

4 réponses

Je veux pas dire de bêtise mais
Il faut câbler le moteur en étoile, si chaque phase (chaque bobine) du moteur est prévue pour 230V.

Relier le "centre" de l'étoile au neutre, et le 230V sur une phase. (une pointe de l'étoile) si quelqu'un peux préciser ?
Messages postés
65525
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
14 juillet 2020
12 126
Bonsoir

Une question : 380 tri en 220 Mono ???
Si c'est le cas, j'ai peur que même si c'est réalisable de faire tourner un moteur tri 380V en 220v mono, le couple de démarrage est tellement faible qui la compression risque de bloquer le moteur.
Cordialement.
Messages postés
65525
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
14 juillet 2020
12 126
Messages postés
574
Date d'inscription
vendredi 11 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
20 juillet 2016
285
Bonjour,

si vous avez du 220v triphasé

https://www.cjoint.com/?0BtssqJ03HO

sinon il faut mettre un condensateur adapté a la puissance du moteur, mais il va perdre une partie de sa puissance:

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2000

Crdlt
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
349
Bonjour

Montage à déconseiller, comme l'a précisé stf_jpd87 le moteur aura du mal à démarrer et ne fonctionnera qu'avec une puissance réduite. De plus il y a un risque important d'échauffement, les 3 enroulements n'ont plus les memes courants en fonctionnement, contrairement au triphasé.

Un moteur triphasé n'est pas concu pour fonctionner en monophasé.