Ballon surpresseur ne se remplit pas

Incor - 28 juin 2012 à 18:14
stf_jpd87 Messages postés 96845 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 novembre 2024 - 1 juil. 2012 à 07:42
Bonjour,
Pendant presque 20 ans le montage pompe (abritée cave) tuyau aspiration équipé clapet anti-retour. Bien entendu il a fallu changer des pièces.
Dernièrement c'est le ballon qui a laché;
Remplacé par un ballon de marque GITRAL Modèle HY 24 - pression maxi PS d'utilisation 10 bar -
pression de gonflage 3 bar réduite à 2,5 bar.
Le pressostat a été également changé.

La pompe fonctionne normalement mais sans le ballon
Le pressostat monte à 2,5 bar et pas de coupure.
Je coupe l'electricité de la pompe (débranche) je vois la pression revenir à 0.
Le ballon ne se remplit.

Ma tuyauterie est en "plastique noir rigide" et est d'origine.

Je remercie les connaisseurs de leurs conseils.

6 réponses

bonjour l'orifice obstrué c'est la membrane ,vous contrôlez la pression du vase gonflage 200gr en dessous de la pression d'enclenchement,le pressostat doit être réglé a 3bars déclenchement,écart 1.2kg.Il se peut que la membrane soit collée il faut dégonfler le vase et le regonfler a 1.6kg.salutations