Chauffage

tropic - Modifié par tropic le 24/03/2012 à 17:13
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 31 mars 2012 à 18:07
Bonjour, bruleur lamborgini demarre normalement apres 10 secondes s'arrete se met en securite ou vient la panne?
A voir également:

6 réponses

doc chaudiere
24 mars 2012 à 17:23
bonjour, quel est le modèle de bruleur gaz ou fioul ? si au bout de 10 s'il s'arrête c'est que le détecteur de flamme est sale ou il n'y a pas de flammes.
1
bonjour bruleur lamborgini fioul avec pompe- cellule- boitier securite-injecteur- déflecteur et tuyere neufs s'allume correctement pompe taree à 11 bars
0
bonjour doc. bruleur lamborghini fioul avec pompe-cellule-boitier securite-injecteur-deflecteuret tuyere neufs s'allume correctement pompe taree à 11 bars mais se coupe franchement apres 10 secondes.
0
doc chaudiere
25 mars 2012 à 16:17
bonjour nettoyez la cellule, elle ne doit pas détecter les flammes.
0
doc chaudiere
25 mars 2012 à 16:28
rebonjour, vérifiez aussi la polarité phase et neutre de votre bruleur.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 777
28 mars 2012 à 19:53
Bonsoir,
Votre problème survient-il après une livraison ???
A+,
0
merci pour votre réponse j'ai changé le détecteur de flamme pourtant il était neuf.
0
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 777
31 mars 2012 à 18:07
Re,
Vous n'avez pas répondu à ma question !
0