Bonjour,

Comment brancher deux spot indépendant à un interrupteur vas et vient ?
je vais vous expliquer en images:

mon interrupteur double ( pas compris le schéma ): http://clickforgraph.wifeo.com/images/c/com/comment-ca-marche.jpg

ce que je veux faire : http://clickforgraph.wifeo.com/images/c/ceq/ce-que-je-veut-faire.jpg

et comment faire le branchement des deux spots ( vous pouvez utiliser l'image pour expliquer) : http://clickforgraph.wifeo.com/images/c/com/comment-faire.jpg

Merci d'avance.
Cordialement ClickforGraph

5 réponses

Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 17 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juillet 2012

Merci de votre réponse !

si j'ai bien compris c'est cela ? : http://clickforgraph.wifeo.com/images/f/fin/finale.jpg
1
Merci

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 16379 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 17 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juillet 2012

Je vous remercie !
Messages postés
1197
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 mai 2020
232
De rien.

A+
Messages postés
1197
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 mai 2020
232
Bonsoir,

En fait il s'agit d'un simple allumage classique :

La terre d'arrivée (jaune/vert) en direct sur la terre des spots.

Le neutre d'arrivée (bleu) en direct sur le neutre des spots.

La phase d'arrivée (rouge) reliée à L1 et L2.

X3 branché au rouge d'un spot et X2 au rouge de l'autre spot.

Si la position des interrupteurs ne convient pas (un bouton haut et un bouton bas pour allumer les spots par exemple) il suffira de remplacer X3 par X4 ou X2 par X1.

Branchement à faire courant coupé !

A+
Messages postés
30134
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 mai 2020
5 313
bonsoir

oui vous avez bien compris c'ets cela !