Câblage VMC

Bonjour,
Je dois effectuer le raccordement électrique de ma VMC après avoir isolé mes combles.
N'ayant pas suffisamment repéré les différents fils avant travaux, je suis maintenant un peu perdu...
J'ai un câblage composé de 4 fils, avec d'un côté le moteur de la VMC, et de l'autre l'interrupteur qui comporte 2 vitesses.
Pourriez-vous m'aider à retrouver la bonne connexion ?
Merci de votre aide.
Cordialement

2 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour

    Ce n'est pas clair.

    Vous avez un cable qui arrive du moteur et un cable qui arrive de l'inter ?
    Avez dans chaque cable 4 fils ?
    Si oui quelles couleurs

    Regardez également au niveau de l'inter, quelles couleurs sont raccordées sur quoi, cela aidera dans le diagnostic.

    @+
    1. 4 fils?
      1 neutre
      1 terre
      2 vitesses (petite et grande)

      le neutre devrait être bleu
      la terre devrait être vert/jaune
      les 2 autres fils devraient correspondre aux vitesses et provenir du commutateur.