Bonjour,
voila je viens de mettre en route ma chandiére et l'aiguille du bar reste sur le rouge 3 bar c'est dangereux ? et des que je descend le chauffage l'aiguille va sur au milieu du 2 bar quoi faire je sais pas
voila je viens de mettre en route ma chandiére et l'aiguille du bar reste sur le rouge 3 bar c'est dangereux ? et des que je descend le chauffage l'aiguille va sur au milieu du 2 bar quoi faire je sais pas
5 réponses
-
bonjour
il faudrait baisser un peu la pression de votre circuit de chauffage, si maison d eplein pied ou avec seulement un etage
pour cela purgez un peu un radiateur pour la baisser a 1.1/1.2 bar.
et lors de chauffe si votre pression monte a 3 bars ou aus alentours, c'est que votre vase d'expansion est hs et il faut alors le changer -
si ca reste comme ca c'est dangereux simon conbien ca peux couter une vase et c'est une maison a étage
-
-
-
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question -
bonjour
si vous n'etes pas capable de le faire vous meme ou si vous n'avez pas le matériel pour, eh oui il faut faire appel a un chauffagiste !