Branchement d'un inter. a voyant céliane

Résolu
Domi - 12 nov. 2012 à 17:36
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 12 nov. 2012 à 19:39
Bonjour,
J'ai installé un projecteur extérieur avec un inter intérieur à voyant Legrand céliane
Sans voyant tout marche impeccable . Avec le voyant lumineux 997 97 qui s'allume lorsque la lumière est éteinte ,ça marche dans les 2 sens . Mais lorsque je branche le voyant témoin 997 99 voyant allumé=lumière éteinte il reste toujours allumé je comprend pas pourquoi.

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13044 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 734
12 nov. 2012 à 18:19
Lorsqu'on branche un temoin sur un inter on doit mettre un fil du voyant sur le retour de lampe sur l'inter et pour le second fil on doit trouver un neutre qui se trouve parfois dans le boitié sinon ça ne marche pas
3
KIDUGUEN Messages postés 13044 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 734
12 nov. 2012 à 17:39
Bonjour normalement le voyant est allumé quand la lampe est allumée
1
OUI. Mais il reste tjs allumé
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
12 nov. 2012 à 19:39
Bonsoir

Tout dépend du type de voyant que vous utilisez :

- voyant 676 66 : voyant lumineux toujours allumé
- voyant 676 68 : voyant témoin pour cablage inhabituel. Pour un fonctionnement en inter simple, mettre le retour lampe sur 1
- voyant 676 65 : voyant témoin pour câblage existant. Pour un fonctionnement en inter simple, mettre le retour lampe sur L

Je vous ai donné les réf Legrand (c'est écrit sur le témoin)
Visiblement vous avez les réf GSB, mais vous je pense que vous pouvez faire l'équivalence.

Je pense que vous êtes dans le dernier cas.

@+
0