Installation contacteur jour/nuit ballon d'eau chaude
Résolu/Fermé
maris
-
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Un électricien est venu ce matin m'installer un contacteur jour/nuit pour mon ballon d'eau chaude.
Je viens vous demander conseil car il ne m'a pas paru très sûr de lui en faisant l'installation et il y a des choses que je trouve bizarre.
Voilà, il a installé un disjoncteur de 20A et un 2A ainsi que le contacteur jour/nuit. Jusque là tout va bien.
Quand il a voulu tester la connexion du contacteur en mode "marche forcé" la commande ne voulait pas rester enclenchée avec les 2 disjoncteurs en position "on".
Il m'a donc dit qu'il fallait laisser le disjoncteur de 2A en "off" et le contacteur en "automatique". Si je voulais mettre en "marche forcé" je le faisais en actionnant le disjoncteur 2A sans toucher au contacteur jour/nuit qui reste en automatique.
Pour lui il faut donc toujours laisser le 20A en "on", le 2A en "off" et le contacteur en automatique et ne mettre le 2A en "on" que pour la "marche forcée".
Est-ce que son installation est correcte ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Un électricien est venu ce matin m'installer un contacteur jour/nuit pour mon ballon d'eau chaude.
Je viens vous demander conseil car il ne m'a pas paru très sûr de lui en faisant l'installation et il y a des choses que je trouve bizarre.
Voilà, il a installé un disjoncteur de 20A et un 2A ainsi que le contacteur jour/nuit. Jusque là tout va bien.
Quand il a voulu tester la connexion du contacteur en mode "marche forcé" la commande ne voulait pas rester enclenchée avec les 2 disjoncteurs en position "on".
Il m'a donc dit qu'il fallait laisser le disjoncteur de 2A en "off" et le contacteur en "automatique". Si je voulais mettre en "marche forcé" je le faisais en actionnant le disjoncteur 2A sans toucher au contacteur jour/nuit qui reste en automatique.
Pour lui il faut donc toujours laisser le 20A en "on", le 2A en "off" et le contacteur en automatique et ne mettre le 2A en "on" que pour la "marche forcée".
Est-ce que son installation est correcte ?
Merci d'avance pour vos conseils.
A voir également:
- Branchement contacteur jour nuit sans disjoncteur 2a
- Branchement contacteur jour nuit legrand sans disjoncteur 2a - Meilleures réponses
- Branchement contacteur jour/nuit sans disjoncteur 2a - Meilleures réponses
- Branchement contacteur jour nuit hager - Forum Electricité
- Contacteur jour nuit hager n190 ✓ - Forum Electricité
- Contacteur jour nuit bruyant ✓ - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit - Forum Electricité
- Mon disjoncteur général saute sans raison la nuit ✓ - Forum Electricité