Les 2 fils noirs "laissés" par le technicien EDF "correspondent" (sont reliés aux bornes) à un interrrupteur (situé à l'intérieur du "boitier" mis en place par le technicien), le plus souvent commandé à distance par EDF ou votre fournisseur d'énergie. Tant que vous n'y relier rien, il n'y a ni tension, ni courant qui "sorte" de ces 2 fils ... Donc un des fils est à relier à la "phase" (après un fusible de protection, en général 2A) le 2ème fil à une des bornes de la bobine de votre contacteur heures creuses, la 2ème borne de ladite bobine est à relier au "neutre" . En génral le rouge est utilisé pour la phase, le bleu systématiquement pour le neutre, le vert-jaune est exclusiment réservé à la "terre" ou aux liaisons "équipotentielles" (conduites d'eau, baignoire, ...)