Rajout de prise

jujuasm - 25 janv. 2013 à 07:51
gilles31275 Messages postés 110 Date d'inscription dimanche 27 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2013 - 7 févr. 2013 à 18:43
Bonjour,
Est ce que je peut rajouter 3 prise dans ma chambre qui en possède déjà 3 ?

7 réponses

Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 1 912
25 janv. 2013 à 08:11
Bonjour

Ce qui compte ce n'est pas le nombre de prises par pièce, mais le nombre de prises par circuit (donc par disjoncteur ou fusible)

Sachant que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

@+
1
j'ai du mal a comprendre ¨^, 1.5mm²? 2.5mm² ? socle ?
0
KIDUGUEN Messages postés 13543 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 4 866
25 janv. 2013 à 12:51
Bonjour c'est la section des fils .Coupez le fusible qui commande vos prises de chambre ensuite vous faites le tour de l'appartement pour voir combien ne marchent pas .Regardez l'amperage du fusible
0
Justement g éteint le disjoncteur chambre 1 et 2 y'a 7 prise qui fonctionne pas mais les prise sont brancher sur un disjoncteur 16A dc si je veux rajouter une prise je peut ?
0
stf_jpd87 Messages postés 97335 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 décembre 2024 28 009
26 janv. 2013 à 18:08
Bonsoir pour faire 8 : oui.
0
Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 1 912
26 janv. 2013 à 19:15
Bonsoir

Vous pouvez également rajouter une prise double, ce sera toujours normativement bon.

Reste que les appareils qu'on branche dans une chambre ne sont pas bien gourmants.

Si vous mettiez encore une prise en plus, la terre ne s'arrêterait pas de tourner.


@+
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
jujudeasm Messages postés 7 Date d'inscription lundi 24 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 11 février 2014
6 févr. 2013 à 21:52
Qu appeler vous prise double ?
0
Carminas Messages postés 4250 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 décembre 2024 1 912
Modifié par Carminas le 7/02/2013 à 07:59
Bonjour

Par exemple ceci :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue?showTarif=true#reference=664745

En ajoutant une plaque de finition de ce type
https://www.legrand.fr/pro/catalogue?showTarif=true#reference=665002


Je vous ai donné celle ci pour l'exemple, mais cela existe dans toutes les marques

A noter qu'il n'y a pas d'obligation qu'elle soit précablée. C'est juste plus pratique (mais plus cher)


@+
0
les liens n'affiche rien
0
gilles31275 Messages postés 110 Date d'inscription dimanche 27 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2013 50
7 févr. 2013 à 18:43
Mais si !
0