Disjoncteur différentiel qui saute sans raison

Signaler
-
Messages postés
31866
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 septembre 2020
-
Bonjour, voila depuis ce matin j'ai un probleme avec mon instalation electrique , je m'explique ce matin le disjoncteur ( legrand 30ma 40A ) n'arrete pas de sauter , ce dernier gere 4 autres disjoncteurs ( éclairage cuisine/ salon , prise cuisine/ salon ) qui eux ne sautent jamais , l'instalation est tres recente ( été 2012 ) et ne prensentait aucune anomalie jusqu'a maintenant

j'arrive quelques fois a le réarmer et tout fonctionne correctement pendant 2 minutes puis il resaute ...

pouvez vous m'éclairer ?

merci cordialement

7 réponses

le 30ma saute meme lorsque les 4 disjoncteurs secondaires sont baissé , bizzare

ils sont tous a coté
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 mai 2020
1 196
Merci d'apporter une réponse à toutes les questions qui ont été posées cela permettra de cerner
le problème avec plus de précisions.
A+,
Messages postés
31866
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 septembre 2020
6 721
bonjour

vu que le sujet a l'air de s'enterrer....
si votre installation date de juillet 2012 et qu'elle a ete faites par un artisan, vous etes encore en garantie.
donc touchez a rien et faites appel a lui !
sinon quand votre 30 mA est coupez, prenez un tournevis et devisez les 2 fils qu'il y a dessous.
une fois faites enclenchez le 30mA, si il disjoncte c'est qu'il est HS, si il tient c'est que le problème est plus loin.
et dites nous combien parte de fils depuis le 30 mA
Messages postés
9127
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
28 septembre 2020
2 434
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ait que 4 protections sur votre installation apres le 30 MA
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 mai 2020
1 196
Bonjour,
Débranchez TOUT les appareils qui fonctionnent avec de l'eau .
Le frigo et la machine à café en font partie.
Des souris peuvent-elles suivre le cheminement de vos canalisations électrique
pour se mettre au chaud dans.............. la centrale électrique ?
Cdlt,
Messages postés
2846
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 août 2020
1 112
bonjour
Vraiment bizarre ! A tout hasard actionnez le bouton de test : c'est un bouton poussoir sur le disjoncteur qui permet de simuler un défaut et de vérifier que le disjoncteur déclenche . Est ce qu'il pourrait y avoir un défaut à ce niveau ? peu probable mais l'essai est vite fait
Messages postés
31866
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 septembre 2020
6 721
c'est pour ça aussi que je demande combien de fils partent de sous le diff...
il protège peut être d'autres lignes qui se trouvent sur un autre tableau
Messages postés
9127
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
28 septembre 2020
2 434
Bonjour le mieux est de descendre tous les disjoncteur modulaires ou portes fusibles vous rearmez le 30 MA et ensuite vous remontez les protections de circuit une par une et si une fait sauter le 30MA vous aurez trouvé certainement
bonjour et merci pour votre réponse rapide

tout est débranché sur le circuit de ce disjoncteur , j'ai abaissé les 4 disjoncteurs qui lui sont affectée et celui ci saute quand meme ...

non je ne pense pas pour les souris
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 mai 2020
1 196
Si on récapitule , un disjoncteur de 30 mili est en amont de 4 autres et c'est tout.
Aucune ligne n'en part pour aller ailleurs ?
Quelle est la distance entre ce disjoncteur et les 4 qui suivent ?