A voir également:
- Fuite Cumulus malgré Groupe Sécu neuf
- Resistance cumulus - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Frigo neuf couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Fuite chasse d'eau joint neuf ✓ - Forum Plomberie
- Fuite wc suspendu grohe neuf ✓ - Forum Plomberie
5 réponses
stf_frmu
Messages postés
45051
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
12 056
4 févr. 2013 à 14:49
4 févr. 2013 à 14:49
bonjour
verifiez si vous avez un reducteur de pression et surtout si il fonctionne encore!
verifiez si vous avez un reducteur de pression et surtout si il fonctionne encore!
KIDUGUEN
Messages postés
13505
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
4 861
Modifié par KIDUGUEN le 4/02/2013 à 14:59
Modifié par KIDUGUEN le 4/02/2013 à 14:59
Bonjour est ce que l'eau coule par le groupe de securité ? si c'est le cas il y a peut etre un morceau de calcaire qui est descendu sous la membrane du groupe .Il est vrai que si ça s'arrete quand vous tirez de l'eau ça peut etre une surpression signalée par frmu
merci stf_frmu,
il y a bien un reducteur de presion, juste après le compteur d'eau, de là a savoir si il fonctionne....
il y a bien un reducteur de presion, juste après le compteur d'eau, de là a savoir si il fonctionne....
si vous avez change le groupe de sécurité cela provient surement du réducteur de pression il faudrait contrôler la pression avec un manomètre
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question