8 réponses
Salut !
Je pense que tu trouveras ta réponse là :
https://www.belor.be/documents/pdf/Ouvrage%20didactique%20RGIE%20Reglementation%20Installation.pdf
A++
Merci pour ta réponse, le document est très interessant (notamment la fin du document sur les schémas), en revanche je n'ai pas réellement trouver la réponse à ma question, mais il ne me semble rien avoir vu qui interdisait mon installation.
De plus, ce document semble répondre aux normes belges, sont elles les même en France ?
Heuuuu, je l'ai trouvé sur un site français !!!???
Je ne sais pas si les normes sont identiques, je creuse.. :-)
a++
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
La VMC (si c'est une vrai VMC et non pas un extracteur d'air) doit être sur un disj 2A.
Le convecteur doit effectivement avoir son propre circuits spécialisé (disj 10A max pour du 1,5² ou disj 20A max pour du 2,5²).
A +
Bonjour,
Pour une réponse simple.
- Le convecteur sera branché sur une ligne unique et protégé en 16A avec un câble en 2,5². (Rien d'autre sur cette ligne)
- La VMC câblée en 1,5², sera sur un disjoncteur de 2A. (Rien d'autre sur cette ligne). Enlever le 20A et remplacé par un de 2A.
- Voir si possible de brancher ces 4 prises avec un autre circuit de prises si celles-ci sont à proximité des nouvelles (dans la pièce à côté par exemple) et à condition de ne pas dépasser un total de 8 points avec prises. C'est possible de mettre des prises doubles en un seul point et ça compte ainsi pour 1 prise. (Maxi 2 doubles prises par circuit il me semble).