Comment brancher une horloge modulaire ?

danin62 - 19 août 2010 à 13:40
 frmu - 24 août 2010 à 19:44
comment brancher une horloge modulaire programmable nalto sur un circuit de recirculation ?

1 réponse

bonsoir vous branchez le moteur de l'horloge sur une protection 2 A vous avez ensuite un contact ouvert ou fermé. sur le commun de ce contact branchez un fil venant d'une protection en rapport avec votre "recirculation" sorti de ce contact allez alimenter votre "recirculation" et ensuite retourner sur le neutre de votre protection. si votre "recirculateur" fait plus de 10 A, mettre un relais de puissance