3 réponses
Bonjour regnard
je suppose que tu dois disposer d'une réserve "ballon"
Dans ce ballon il y a une membrane "réserve d'eau" et une zone d'air qui doit être à une pression de 4 bars voir doc.
Soit cette pression est devenue trop faible plus de zone tampon de remplissage et les quelques litres d'eau que ta pompe envoie suffisent à comprimer à 4 bars pression d'arrêt pompe, soit la membrane est percée?