Quelle puissance au disjoncteur?

Résolu
epicier83 Messages postés 5 Date d'inscription mercredi 30 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 4 mai 2011 - 30 mars 2011 à 11:56
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 5 avril 2011 à 13:29
Bonjour à tous,
je suis sur le point d' ouvrir un point chaud, je possede un four triphasé de 55 ampères, c' est tous les renseignements que je possède.
Quelle puissance ERDF doit me mettre au compteur, sachant qu' il n' y aura que ce four qui fonctinnera sur ce compteur?
Merci pour vos réponses.

4 réponses

dan57100 Messages postés 54 Date d'inscription mercredi 16 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 28 mai 2011 8
Modifié par dan57100 le 30/03/2011 à 18:35
bjr epicier83

ça represente 22kw pour votre four sans compter les autres appareils du genre refrigérateur, congélateur, chambre froide, chauffage si electrique, eclairage etc......

faites faire un bilan par votre electricien et demandez conseil auprès aupres de erdf.

@+
2
epicier83 Messages postés 5 Date d'inscription mercredi 30 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 4 mai 2011
30 mars 2011 à 17:08
Merci, pour votre réponse
Cordialement
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 647
5 avril 2011 à 08:53
Bonjour

Abonnement de 36 KW - 60 A en triphasé en n'ayant que le four sur ce compteur.
0
epicier83 Messages postés 5 Date d'inscription mercredi 30 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 4 mai 2011
5 avril 2011 à 10:55
Bjr,
je suis surpris de la différence entre les deux réponses:
une de 22 KW et une de 36 KW!
Sachant qu' il ya une difference de tarif conséquante entre les deux , quel abonnement
choisir
Merci
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 647
5 avril 2011 à 13:29
Bonjour

Votre four électrique triphasé consomant 55 ampères par phase
vous devez prendre le calibre du disjoncteur juste au dessus c'est à dire 60 ampères

La puissance en triphasé se calcule de la manière suivante

P = U . I . cos phi . \/¯3

U entre phases = 400V
I = 55 A
Cos phi = 1 - charge résistive

\/¯ = 1.732

Ce qui fait donc
400 . 55 . 1 . 1,732 = 38.704 W
0