Plancher comble

Bonjour,
j amenage mes combles pour en faire une chambre avec salle de bain avec douche baignoire 190/90, vasque et wc. la piece fait 5.1m sur 8 m, les solives font 5.10m de long 65/180 espace de 35cm es que c'est suffisant. sinon comment renforcer ?
merci

7 réponses

  1. Modérateur
    Bonjour
    Avec une portée de 5,1 m vos solives peuvent supporter une charge répartie totale d'un peu plus de 200 kg .
    Si l'espacement des solives est de 35 cm , l'entraxe est de 41,5 cm . La surface supportée par chaque solive est de 5,1 X 0,415 soit 2,12 m2 .
    La charge admissible est donc de 100 kg/m2 , très en dessous de ce qu'il faut prendre en compte pour un étage aménagé (au moins 250 kg/m2 pour des aménagements légers ) .
    Le minimum serait d'avoir des solives de 75X225 .
    Comment renforcer les solives ?
    Mis a à part changer les solives , la seule solution serait de renforcer chaque solive par moisage (je crois que c'est le terme) si les solives sont en bon état , en particulier au niveau des encastrements . ça consiste à fixer de part et d'autre des renforts (bastaings ou poutres métalliques en U . Mais il faudrait en savoir plus (état des solives , accessibilité , problème d'esthétique ..)
    1. bonjour,
      tout d abord 35 est l entraxe des solives, ensuite il m ont l air en bonne état , pour l acces c'est que par le haut et l esthetique ne compte pas trop pour le moment. du coup il faudrait que je vienne fixer un madrier a chaque bastaing pour le renforcer, ou en rajouter entre chaque bastaing. c'est ca l idée?
    2. Modérateur
      Si 35 cm est l'entraxe et non l'espacement , la charge admissible est de l'ordre de 120 kg/m2 , ce qui ne change pas beaucoup le problème . Il faut au moins doubler la rigidité du solivage , soit en doublant les solives , soit en renforçant les solives existantes par moisage .pour doubler leur rigidité .
    3. merci pour tous ce renseignement. mais donc si je les double puis je le faire avec la meme solives c'est a dire 175/65 ou avec un madrier 75*225 et es ce que le doublage doit etre ancré dans le mur également.
      et en n'y rajoutant des entretoise en plus du genre 32*175 tous les metres serai une bonne idée.
      encore merci
    4. Bsr, 5,10 c'est énorme, doubler des madriers tout les 40 cm représente un tas de bois. Il faudrait retourner en arrière, sur le forum il y a qq jours le même problème et nous avons proposé une pré ossature IPN de 220 m,entre axe 1,20 donc 8 m divisé par 1,20m = 7 unités,ensuite dessus perpendiculaire du chevron de 6 x 8 entre axe ,0,50m
    5. Bonjour, autre possibilité, 2 IPN de 260 ou 2 doubles de 200 soudés entre eux donc 8:3= 2,60 et dessus du basting de 65 x 180. En aucun cas le solivage actuel de 75 x 175 ne portera un étage aménagé, et le faux plafond pendu dessous