Bonjour, Un disjoncteur modulaire multi 9 C 60N Merlin Gerin avec le contacteur A9C21834 4NO 25A schneider et le disjoncteur modulaire A9P22602 schneider pour la protection bobine
ce que je recherche c'est un schéma électrique pour raccorder l'ensemble . merci
2 réponses
Votes
Date
Date décroissante
Carminas
Modérateur
Bonjour
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
A voir par quoi vous allez piloter le circuit de commande
Carminas
Modérateur
J'ai oublié le schéma
poissonsverseaux17
bonjour , et merci c'est plus clair avec le schéma. cordialement
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.