Interrupteur differentiel

franqueville Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 8 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2013 - 8 mai 2013 à 12:07
 franqueville - 12 mai 2013 à 19:41
BONJOUR

POURQUOI LA PHASE NEUTRE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL MONTE EN TEMPERATURE
JUSQU'A LA FUSION DU PLASTIQUE
MERCI POUR VOS REPONSES

1 réponse

stf_paroroma Messages postés 1737 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 572
8 mai 2013 à 14:10
Bonjour,

Vérifiez déjà les connexions (serrage des conducteurs) en ayant pris soin de couper le courant en amont avant !

A+
0
franqueville
12 mai 2013 à 19:27
Bonsoir,

Merci pour votre réponse,je viens de vérifier les connexions et en effet une était désserrée
celle qui a fondue
Je fais vérifier par edf quand meme par sécurité et je remplace l'interrupteur differentiel
Merci encore
Bonne soirée
franqueville
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
12 mai 2013 à 19:33
Bonsoir

L'installation intérieure n'est pas du ressort d'ERDF.
Ils ne vérifieront rien.
Si vous voulez faire faire une vérification, passez par un électricien.

Mais ce n'est pas bien compliqué de mettre un coup de tournevis sur toutes les vis (en ayant coupé l'arrivée générale avant)

@+
0
franqueville
12 mai 2013 à 19:41
Merci pour votre réponse
en effet une connexion était desserrée,celle qui a fondue,je fais controler par edf par sécurité, et je change l'interrupteur differentiel
merci encore
bonne soirée
franqueville
0