Interrupteur differentiel

franqueville Messages postés 1 Statut Membre -  
 franqueville -
BONJOUR

POURQUOI LA PHASE NEUTRE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL MONTE EN TEMPERATURE
JUSQU'A LA FUSION DU PLASTIQUE
MERCI POUR VOS REPONSES

1 réponse

  1. stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   597
     
    Bonjour,

    Vérifiez déjà les connexions (serrage des conducteurs) en ayant pris soin de couper le courant en amont avant !

    A+
    0
    1. franqueville
       
      Bonsoir,

      Merci pour votre réponse,je viens de vérifier les connexions et en effet une était désserrée
      celle qui a fondue
      Je fais vérifier par edf quand meme par sécurité et je remplace l'interrupteur differentiel
      Merci encore
      Bonne soirée
      franqueville
      0
    2. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
       
      Bonsoir

      L'installation intérieure n'est pas du ressort d'ERDF.
      Ils ne vérifieront rien.
      Si vous voulez faire faire une vérification, passez par un électricien.

      Mais ce n'est pas bien compliqué de mettre un coup de tournevis sur toutes les vis (en ayant coupé l'arrivée générale avant)

      @+
      0
    3. franqueville
       
      Merci pour votre réponse
      en effet une connexion était desserrée,celle qui a fondue,je fais controler par edf par sécurité, et je change l'interrupteur differentiel
      merci encore
      bonne soirée
      franqueville
      0