Problème reservoir a vessie
cecefab
Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 8 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
8 mai 2013
-
8 mai 2013 à 17:50
stf_jpd87 Messages postés 96915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 - 9 mai 2013 à 07:24
stf_jpd87 Messages postés 96915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 novembre 2024 - 9 mai 2013 à 07:24
A voir également:
- Comment savoir si la vessie est percée
- Comment savoir si la vessie de mon surpresseur est percée ? - Forum Plomberie
- Membrane de surpresseur percée ✓ - Forum Plomberie
- Ballon à Vessie Varem ne se rempli pas ✓ - Forum Plomberie
- Quelle pression d'une vessie de surpresseur ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Paroi frigo percée - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96915
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2024
27 969
9 mai 2013 à 07:24
9 mai 2013 à 07:24
Bonjour
Vous pouvez avoir 1.8 bars d'air dans la cuve et avoir 0 bars sur le mano contrôlant l'eau.
Pour faire une vérification efficace :
Couper l'alimentation électrique
ouvrir les robinets,attendre que l'eau ne sorte plus
brancher le gonfleur sur la valve et gonfler pour obtenir environ 1.5bars au départ.
La pression réelle est de 200g en dessous la mise en route de contacteur pressostat.
Si en gonflant vous voyez de l'air sortir par les robinets après 5mn = vessie HS
POur changer la vessie il faut démonter la coupole d'arrivée d'eau environ 6 vis, la dégager dessous vous avez la vessie qui est pincée par la coupole.
Nota certaines vessies sont fixées en deuxième point sur la valve.
Vous pouvez avoir 1.8 bars d'air dans la cuve et avoir 0 bars sur le mano contrôlant l'eau.
Pour faire une vérification efficace :
Couper l'alimentation électrique
ouvrir les robinets,attendre que l'eau ne sorte plus
brancher le gonfleur sur la valve et gonfler pour obtenir environ 1.5bars au départ.
La pression réelle est de 200g en dessous la mise en route de contacteur pressostat.
Si en gonflant vous voyez de l'air sortir par les robinets après 5mn = vessie HS
POur changer la vessie il faut démonter la coupole d'arrivée d'eau environ 6 vis, la dégager dessous vous avez la vessie qui est pincée par la coupole.
Nota certaines vessies sont fixées en deuxième point sur la valve.