Réfection tableau électrique
Résolu
electrocat
Messages postés
9
Date d'inscription
mardi 10 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 décembre 2014
-
Modifié par stf_paroroma le 10/09/2013 à 20:56
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 6 oct. 2014 à 16:05
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 6 oct. 2014 à 16:05
A voir également:
- Dominos électrique interdit
- Fil bleu electrique - Guide
- Logo seche linge interdit - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
8 réponses
stf_frmu
Messages postés
45062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
10 sept. 2013 à 17:26
10 sept. 2013 à 17:26
bonjour
vos photos me rappelle des souvenirs, j'ai changé il y a quelques années des centaines de tableau tel que le votre...
a mon avis vous êtes un peu léger coté disjoncteur surtout si vous êtes frileuse et cuisinière....
pour trouver le neutre qui va avec votre phase, il faut déjà s'aider des fils qui se trouvent dans les gaines.
quand une gaine arrive avec un neutre et une phase, c'est a 90 % la paire.
pour les autres, vous débranchez un neutre et faites le tour de l'appart pour voir tout ce qui ne fonctionne pas.
ensuite vous rebranchez le neutre et vous coupez les fusibles uns a uns pour trouver celui qui correspond et la vous avez votre paire
vos photos me rappelle des souvenirs, j'ai changé il y a quelques années des centaines de tableau tel que le votre...
a mon avis vous êtes un peu léger coté disjoncteur surtout si vous êtes frileuse et cuisinière....
pour trouver le neutre qui va avec votre phase, il faut déjà s'aider des fils qui se trouvent dans les gaines.
quand une gaine arrive avec un neutre et une phase, c'est a 90 % la paire.
pour les autres, vous débranchez un neutre et faites le tour de l'appart pour voir tout ce qui ne fonctionne pas.
ensuite vous rebranchez le neutre et vous coupez les fusibles uns a uns pour trouver celui qui correspond et la vous avez votre paire
electrocat
Messages postés
9
Date d'inscription
mardi 10 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 décembre 2014
10 sept. 2013 à 18:10
10 sept. 2013 à 18:10
Bonjour stf_frmu,
Merci pour votre réponse, petites précisions, je suis frileux et ne fais pas de cuisine poussée, ma femme non plus... :)
Pour l'abonnement c'est bien ce que je pensait malgré les dires de l'employé EDF qui me disait "si ça disjoncte" vous serez a temps pour changer...
Pour trouver le(s) neutre(s) je comptais me servir d'un long câble PTT avec une pince crocodile à chaque bout et me servir du Bip de l'ohmmètre pour trouver l'autre coté courant coupé bien sûr.
Pour les bornes viking, je vais faire une recherche ne connaissant pas et ne comptant pas déplacer le tableau, le couvercle étant pris dans le crépi !
Pour les disjoncteurs, je suppose qu'il me faut un DJ diff de 40/60A? 30 mA AC et le même en A, et pour les disjoncteurs simples il m'en faudrait combien de 10 16, 20A ?
Comment dispatcher les disjoncteurs, sur la même rangée ou sur deux ?
PS et hors sujet: mes liens qui fonctionnent sur un autre site ne fonctionnent pas ici, je vais supprimer la dernière partie des liens devenue inutile.
Bonne journée
Merci pour votre réponse, petites précisions, je suis frileux et ne fais pas de cuisine poussée, ma femme non plus... :)
Pour l'abonnement c'est bien ce que je pensait malgré les dires de l'employé EDF qui me disait "si ça disjoncte" vous serez a temps pour changer...
Pour trouver le(s) neutre(s) je comptais me servir d'un long câble PTT avec une pince crocodile à chaque bout et me servir du Bip de l'ohmmètre pour trouver l'autre coté courant coupé bien sûr.
Pour les bornes viking, je vais faire une recherche ne connaissant pas et ne comptant pas déplacer le tableau, le couvercle étant pris dans le crépi !
Pour les disjoncteurs, je suppose qu'il me faut un DJ diff de 40/60A? 30 mA AC et le même en A, et pour les disjoncteurs simples il m'en faudrait combien de 10 16, 20A ?
Comment dispatcher les disjoncteurs, sur la même rangée ou sur deux ?
PS et hors sujet: mes liens qui fonctionnent sur un autre site ne fonctionnent pas ici, je vais supprimer la dernière partie des liens devenue inutile.
Bonne journée
stf_frmu
Messages postés
45062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
10 sept. 2013 à 20:54
10 sept. 2013 à 20:54
vous dites " Pour trouver le(s) neutre(s) je comptais me servir d'un long câble PTT avec une pince crocodile à chaque bout et me servir du Bip de l'ohmmètre pour trouver l'autre coté courant coupé bien sûr. "
le soucis pour faire a votre manière, il va falloir quand même les débrancher du tableau afin d'éviter les retours de neutre.
et si il y a un retour, toutes vos mesures risquent d'être faussées.
pour ma part je ferai de la manière que je vous ai expliqué qui a mon avis est bcp plus sure.
pour ce qui est après du nombre de disjoncteur a mettre, c'est suivant ce que l'ancien protège pour le moment et suivant les lignes que vous avez
le soucis pour faire a votre manière, il va falloir quand même les débrancher du tableau afin d'éviter les retours de neutre.
et si il y a un retour, toutes vos mesures risquent d'être faussées.
pour ma part je ferai de la manière que je vous ai expliqué qui a mon avis est bcp plus sure.
pour ce qui est après du nombre de disjoncteur a mettre, c'est suivant ce que l'ancien protège pour le moment et suivant les lignes que vous avez
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
573
10 sept. 2013 à 21:14
10 sept. 2013 à 21:14
Bonsoir,
Côté images, j'ai fait le nécessaire pour l'affichage.
Pour votre problème, je rajouterai qu'il est nécessaire de prévoir 20% d'emplacement vide dans le tableau, vous devez donc en tenir compte.
Votre logement faisant moins de 35 m2, la norme impose 2 différentiels : 1 type AC de 25 A et 1 type A de 40 A. Mais vous pouvez très bien mettre 2 différentiels de 40A.
Pour l'abonnement vous avez aussi la possibilité d'en prendre un plus faible et de délester le cas échéant. Abonnement plus faible = coût moindre > calculer la rentabilité, un délesteur est assez cher
Vous avez des plaques électriques donc il vous faut une ligne en 6mm2 en 32 A. A installer si elle n'existe pas (ce qui est sûrement le cas)
Attention : Je vous déconseille fortement de changer le calibrage des protections c'est à dire de mettre des disjoncteurs dont le tarage est supérieur à celui des fusibles actuels :
Les protections sont mises en place en fonction des lignes électriques (c'est à dire des sections des conducteurs) et non en fonction de l'ampérage futur à passer !
Donc si vous ne comptez pas changer les fils vous remettez au bout le même niveau de protection. Si celui-ci n'est pas suffisant par rapport à votre besoin actuel ou futur il faut tirer une nouvelle ligne avec une section plus importante.
Encore un conseil : faites un bon repérage des conducteurs actuels, c'est la clé pour ne pas galérer à la remise en place du nouveau tableau.
A+ et bon courage.
Côté images, j'ai fait le nécessaire pour l'affichage.
Pour votre problème, je rajouterai qu'il est nécessaire de prévoir 20% d'emplacement vide dans le tableau, vous devez donc en tenir compte.
Votre logement faisant moins de 35 m2, la norme impose 2 différentiels : 1 type AC de 25 A et 1 type A de 40 A. Mais vous pouvez très bien mettre 2 différentiels de 40A.
Pour l'abonnement vous avez aussi la possibilité d'en prendre un plus faible et de délester le cas échéant. Abonnement plus faible = coût moindre > calculer la rentabilité, un délesteur est assez cher
Vous avez des plaques électriques donc il vous faut une ligne en 6mm2 en 32 A. A installer si elle n'existe pas (ce qui est sûrement le cas)
Attention : Je vous déconseille fortement de changer le calibrage des protections c'est à dire de mettre des disjoncteurs dont le tarage est supérieur à celui des fusibles actuels :
Les protections sont mises en place en fonction des lignes électriques (c'est à dire des sections des conducteurs) et non en fonction de l'ampérage futur à passer !
Donc si vous ne comptez pas changer les fils vous remettez au bout le même niveau de protection. Si celui-ci n'est pas suffisant par rapport à votre besoin actuel ou futur il faut tirer une nouvelle ligne avec une section plus importante.
Encore un conseil : faites un bon repérage des conducteurs actuels, c'est la clé pour ne pas galérer à la remise en place du nouveau tableau.
A+ et bon courage.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4222
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2024
1 900
10 sept. 2013 à 23:02
10 sept. 2013 à 23:02
Bonsoir
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Personnellement je ferai basique avec un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête, suivi de disjoncteur de calibres identiques aux fusibles actuels.
Si vraiment vous voulez plus de sélectivité, vous pouvez mettre 2 ID, mais il faut être certain que vous n'avez pas de mélanges de neutre entre circuits, notament au niveau de l'éclairage.
Pour moi, il n'y a pas d'interdiction à mettre des dominos ou des Wagos dans un tableau. Ce sont des dispositifs de connexions comme les autres.
Pour apparairer phase et neutre je préfère un mesure de résistance (celle des appareils branchés au bout du circuit) plutôt que d'une continuité. De plus pas de risque de court circuit si on oublie d'enlever le shunt au moment de la mise sous tension.
Quant à l'abonnement, ma philosophie serait de voir à l'usage et de n'augmenter que si on constate des disjonctions liées à une surcharge.
Dans l'autre sens, on ne peut jamais savoir si cela tiendrait en baissant l'abonnement.
@+
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité.
Personnellement je ferai basique avec un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête, suivi de disjoncteur de calibres identiques aux fusibles actuels.
Si vraiment vous voulez plus de sélectivité, vous pouvez mettre 2 ID, mais il faut être certain que vous n'avez pas de mélanges de neutre entre circuits, notament au niveau de l'éclairage.
Pour moi, il n'y a pas d'interdiction à mettre des dominos ou des Wagos dans un tableau. Ce sont des dispositifs de connexions comme les autres.
Pour apparairer phase et neutre je préfère un mesure de résistance (celle des appareils branchés au bout du circuit) plutôt que d'une continuité. De plus pas de risque de court circuit si on oublie d'enlever le shunt au moment de la mise sous tension.
Quant à l'abonnement, ma philosophie serait de voir à l'usage et de n'augmenter que si on constate des disjonctions liées à une surcharge.
Dans l'autre sens, on ne peut jamais savoir si cela tiendrait en baissant l'abonnement.
@+
electrocat
Messages postés
9
Date d'inscription
mardi 10 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 décembre 2014
11 sept. 2013 à 17:18
11 sept. 2013 à 17:18
Bonjour à vous trois :)
@ stf_paroroma, merci pour la retouche des liens.
"je rajouterai qu'il est nécessaire de prévoir 20% d'emplacement vide dans le tableau"
A quoi servira cet espace, refroidissement ?
@ stf_frmu, Carminas, j'adopterais votre système de sondage des neutres, pour les PC je peux mettre un ampoule de 60W pour tester ?
Pour l'abonnement je vais rester comme cela et je changerais cet hiver si ça saute trop, l'appartement ne sera occupé que 3 jours par semaine.
J'ai lu un article sur les délesteurs, ce n'est pas donné, peut-être plus tard, ayant eu des imprévus (frigo a changer...)
je vous donnerais des nouvelles si j'ai des problème, je vous appellerais au secours...
Bonne soiré, cordialement electrocat
@ stf_paroroma, merci pour la retouche des liens.
"je rajouterai qu'il est nécessaire de prévoir 20% d'emplacement vide dans le tableau"
A quoi servira cet espace, refroidissement ?
@ stf_frmu, Carminas, j'adopterais votre système de sondage des neutres, pour les PC je peux mettre un ampoule de 60W pour tester ?
Pour l'abonnement je vais rester comme cela et je changerais cet hiver si ça saute trop, l'appartement ne sera occupé que 3 jours par semaine.
J'ai lu un article sur les délesteurs, ce n'est pas donné, peut-être plus tard, ayant eu des imprévus (frigo a changer...)
je vous donnerais des nouvelles si j'ai des problème, je vous appellerais au secours...
Bonne soiré, cordialement electrocat
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
573
11 sept. 2013 à 18:41
11 sept. 2013 à 18:41
La réserve est pour permettre des évolutions futures sans être obligé de rechanger le tableau.
A+
A+
electrocat
Messages postés
9
Date d'inscription
mardi 10 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 décembre 2014
6 oct. 2014 à 15:51
6 oct. 2014 à 15:51
Bonjour à tous,
Le temps passe... et finalement j'ai terminé l'installation grâce à vos bon conseils.
Sujet résolu.
Encore merci et bonne journée
Le temps passe... et finalement j'ai terminé l'installation grâce à vos bon conseils.
Sujet résolu.
Encore merci et bonne journée
stf_frmu
Messages postés
45062
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
6 oct. 2014 à 16:05
6 oct. 2014 à 16:05
bjr
merci de votre retour.
et n'hésitez pas a revenir vers nous si le besoin s'en fait sentir
merci de votre retour.
et n'hésitez pas a revenir vers nous si le besoin s'en fait sentir
10 sept. 2013 à 17:28
quand les fils etaient trop court, j'essayais de remonter et refixer le tableau du disjoncteur un peu plus haut pour avoir un peu plus de fils et si cela ne suffisait pas, je rallongeai les fils avec des bornes viking, car les dominos ou wago sont interdit dans un tableau