Bonjour,

est ce que je peux mettre un disjoncteur 25 A pour un circuit reliant 3 convectair d' un maximum de 4500W avec du fil 10-2 ?. J ai 450 à faire d' un bout à l' autre du panneau éléctrique au dernier convectair

5 réponses

Messages postés
29085
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
13 octobre 2021
6 756
Bjr, désolé je ne comprend rien a votre pb la seule chose que je peux vous dévoilé (mais c est tout récent donc a confirmer)
c est que P=UI approx ou I=P/U donc 4500w = 20A sous 220v
ensuite 10² c est peut etre un peu bcp ?? du 4² serait suffisant
Messages postés
14364
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 octobre 2021
3 623
Simon doit poster de Montréal , il faut qu'il nous précise la tension ...
Cdlt,





« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Messages postés
79833
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
14 octobre 2021
23 530
Bonjour

Canada 110V du Quebec à l'Ontario
Messages postés
1719
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 juillet 2021
478
Bonjour,

Du coup le 10mm2 s'impose mais le 25 A ne suffira pas. Si l'on suit la nouvelle règle d'Icare (toujours à la pointe de la recherche celui-là) on atteint 'roulement de tambour' ... 41 A à peu près

A+
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
597
Bonjour

Dans votre beau pays , le Canada, la tension est 110 V entre phase et neutre pour les petis appareils et elle est de 220V entre les 2 phases pour les gros appareils et le chauffage

Dans votre cas un disjoncteur de 25 A conviendra parfaitement, disjoncteur bipolaire qui ne coupe que les phases, le neutre n'est jamais coupé

En Amerique du Nord la distribution est différente de l'Europe
Elle est biphasée 1 neutre et 2 phases déphasées à 180°
Le triphasé n'est distribué que pour les entreprises.

En France la distribution est monophasée ou triphasée, 1 neutre et 3 phases déphasées à 120°
230 V entre neutre et phase
400 V entre phases

Pour les câbles les normes et les couleurs sont différentes de la France.

Au Canada
Les phases, généralement rouge et noir
Le neutre, blanc
La terre, vert

En France
Les phases toutes les couleurs sauf le bleu, le vert, le jaune et le vert-jaune
Le neutre, bleu
La terre, vert-jaune
Messages postés
79833
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
14 octobre 2021
23 530
CQFD :o))