Fusible 25A
simon
-
18 oct. 2013 à 19:10
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 22 oct. 2013 à 16:29
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 22 oct. 2013 à 16:29
A voir également:
- Peut on mettre un fusible plus puissant
- Deboucheur naturel puissant - Guide
- Tester un fusible - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Peut on mettre un condensateur plus puissant ✓ - Forum Electricité
- Prises électriques ne fonctionnent plus pourtant fusible ok - Forum Electricité
5 réponses
Bjr, désolé je ne comprend rien a votre pb la seule chose que je peux vous dévoilé (mais c est tout récent donc a confirmer)
c est que P=UI approx ou I=P/U donc 4500w = 20A sous 220v
ensuite 10² c est peut etre un peu bcp ?? du 4² serait suffisant
c est que P=UI approx ou I=P/U donc 4500w = 20A sous 220v
ensuite 10² c est peut etre un peu bcp ?? du 4² serait suffisant
Daniel 26
Messages postés
16684
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 19/10/2013 à 04:41
Modifié par Daniel 26 le 19/10/2013 à 04:41
Simon doit poster de Montréal , il faut qu'il nous précise la tension ...
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
stf_jpd87
Messages postés
94779
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 avril 2024
27 506
19 oct. 2013 à 06:26
19 oct. 2013 à 06:26
Bonjour
Canada 110V du Quebec à l'Ontario
Canada 110V du Quebec à l'Ontario
stf_paroroma
Messages postés
1729
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 mars 2024
564
19 oct. 2013 à 10:00
19 oct. 2013 à 10:00
Bonjour,
Du coup le 10mm2 s'impose mais le 25 A ne suffira pas. Si l'on suit la nouvelle règle d'Icare (toujours à la pointe de la recherche celui-là) on atteint 'roulement de tambour' ... 41 A à peu près
A+
Du coup le 10mm2 s'impose mais le 25 A ne suffira pas. Si l'on suit la nouvelle règle d'Icare (toujours à la pointe de la recherche celui-là) on atteint 'roulement de tambour' ... 41 A à peu près
A+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_mareson
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
650
Modifié par stf_mareson le 22/10/2013 à 08:35
Modifié par stf_mareson le 22/10/2013 à 08:35
Bonjour
Dans votre beau pays , le Canada, la tension est 110 V entre phase et neutre pour les petis appareils et elle est de 220V entre les 2 phases pour les gros appareils et le chauffage
Dans votre cas un disjoncteur de 25 A conviendra parfaitement, disjoncteur bipolaire qui ne coupe que les phases, le neutre n'est jamais coupé
En Amerique du Nord la distribution est différente de l'Europe
Elle est biphasée 1 neutre et 2 phases déphasées à 180°
Le triphasé n'est distribué que pour les entreprises.
En France la distribution est monophasée ou triphasée, 1 neutre et 3 phases déphasées à 120°
230 V entre neutre et phase
400 V entre phases
Pour les câbles les normes et les couleurs sont différentes de la France.
Au Canada
Les phases, généralement rouge et noir
Le neutre, blanc
La terre, vert
En France
Les phases toutes les couleurs sauf le bleu, le vert, le jaune et le vert-jaune
Le neutre, bleu
La terre, vert-jaune
Dans votre beau pays , le Canada, la tension est 110 V entre phase et neutre pour les petis appareils et elle est de 220V entre les 2 phases pour les gros appareils et le chauffage
Dans votre cas un disjoncteur de 25 A conviendra parfaitement, disjoncteur bipolaire qui ne coupe que les phases, le neutre n'est jamais coupé
En Amerique du Nord la distribution est différente de l'Europe
Elle est biphasée 1 neutre et 2 phases déphasées à 180°
Le triphasé n'est distribué que pour les entreprises.
En France la distribution est monophasée ou triphasée, 1 neutre et 3 phases déphasées à 120°
230 V entre neutre et phase
400 V entre phases
Pour les câbles les normes et les couleurs sont différentes de la France.
Au Canada
Les phases, généralement rouge et noir
Le neutre, blanc
La terre, vert
En France
Les phases toutes les couleurs sauf le bleu, le vert, le jaune et le vert-jaune
Le neutre, bleu
La terre, vert-jaune
stf_jpd87
Messages postés
94779
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 avril 2024
27 506
22 oct. 2013 à 16:29
22 oct. 2013 à 16:29
CQFD :o))