Fusible 25A

simon - 18 oct. 2013 à 19:10
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 22 oct. 2013 à 16:29
Bonjour,

est ce que je peux mettre un disjoncteur 25 A pour un circuit reliant 3 convectair d' un maximum de 4500W avec du fil 10-2 ?. J ai 450 à faire d' un bout à l' autre du panneau éléctrique au dernier convectair

5 réponses

Bjr, désolé je ne comprend rien a votre pb la seule chose que je peux vous dévoilé (mais c est tout récent donc a confirmer)
c est que P=UI approx ou I=P/U donc 4500w = 20A sous 220v
ensuite 10² c est peut etre un peu bcp ?? du 4² serait suffisant
0
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 4 350
Modifié par Daniel 26 le 19/10/2013 à 04:41
Simon doit poster de Montréal , il faut qu'il nous précise la tension ...
Cdlt,





« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
0
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 506
19 oct. 2013 à 06:26
Bonjour

Canada 110V du Quebec à l'Ontario
0
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 564
19 oct. 2013 à 10:00
Bonjour,

Du coup le 10mm2 s'impose mais le 25 A ne suffira pas. Si l'on suit la nouvelle règle d'Icare (toujours à la pointe de la recherche celui-là) on atteint 'roulement de tambour' ... 41 A à peu près

A+
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
Modifié par stf_mareson le 22/10/2013 à 08:35
Bonjour

Dans votre beau pays , le Canada, la tension est 110 V entre phase et neutre pour les petis appareils et elle est de 220V entre les 2 phases pour les gros appareils et le chauffage

Dans votre cas un disjoncteur de 25 A conviendra parfaitement, disjoncteur bipolaire qui ne coupe que les phases, le neutre n'est jamais coupé

En Amerique du Nord la distribution est différente de l'Europe
Elle est biphasée 1 neutre et 2 phases déphasées à 180°
Le triphasé n'est distribué que pour les entreprises.

En France la distribution est monophasée ou triphasée, 1 neutre et 3 phases déphasées à 120°
230 V entre neutre et phase
400 V entre phases

Pour les câbles les normes et les couleurs sont différentes de la France.

Au Canada
Les phases, généralement rouge et noir
Le neutre, blanc
La terre, vert

En France
Les phases toutes les couleurs sauf le bleu, le vert, le jaune et le vert-jaune
Le neutre, bleu
La terre, vert-jaune
0
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 506
22 oct. 2013 à 16:29
CQFD :o))
0