Bonjour,
Grosse fuite par le groupe de sécurité .J'ai coupé l'arrivée d'eau froide par ce même groupe de sécurité.J'avais du calcaire sur la sortie du groupe.J'ai nettoyé.J'ai essayé de remettre l'arrivée d'eau,mais elle ressort rapidement par le groupe.Quand j'ouvre l'eau chaude au robinet,il me semble que l'eau passe au début dans le chauffe eau,mais le problème revient rapidement,l'eau re coule par le groupe de sécurité.Groupe HS....????
Merci de vos réponses

2 réponses

Messages postés
37182
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2021
11 118
bonsoir

votre groupe doit etre bloqué par le calcaire.
il faudrait demonter le GdS et le nettoyer et par la meme occasion si votre chauffe eau s'ouvre retirer tout le calcaire se trouvant dedans
Le chauffe eau est un Ariston 300 LITRES steatite.Il n'a pas l'air plein de calcaire.Par contre ,le GS peut il empêcher le ballon de se remplir,et faut -il le nettoyer,ou le changer tout simplement.
Merci
Messages postés
37182
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2021
11 118
normalement le GS n'empeche pas de remplir le chauffe eau sauf si il est HS