Pourquoi le groupe de sécurité de mon BEC ne fuit plus?
Achtag
-
2 nov. 2013 à 13:25
xplom Messages postés 38517 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2025 - 2 nov. 2013 à 15:50
xplom Messages postés 38517 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2025 - 2 nov. 2013 à 15:50
Bonjour,
J'ai remarqué que depuis un petit mois, mon groupe de sécurité ne coule plus!
MAIS PLUS DU TOUT !
J'ai donc voulu vérifier qu'il fonctionnait en actionnant le bouton, il coule!
Alors pourquoi donc il ne fuit plus?
La température d'eau serait elle trop basse?
La pression serait elle trop basse?
Est ce qu'il y a assez d'eau dans mon ballon?
Merci de vos futures réponses et a bientot !
J'ai remarqué que depuis un petit mois, mon groupe de sécurité ne coule plus!
MAIS PLUS DU TOUT !
J'ai donc voulu vérifier qu'il fonctionnait en actionnant le bouton, il coule!
Alors pourquoi donc il ne fuit plus?
La température d'eau serait elle trop basse?
La pression serait elle trop basse?
Est ce qu'il y a assez d'eau dans mon ballon?
Merci de vos futures réponses et a bientot !
A voir également:
- Pourquoi le groupe de sécurité de mon BEC ne fuit plus?
- Nettoyer groupe de sécurité chauffe-eau ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Pourquoi mon groupe électrogène ne fournit plus de courant - Forum Electricité
- Vider un ballon eau chaude avec groupe de securité grippé au niveau de la vanne ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Pourquoi mon groupe électrogène a perdu de la puissance ? - Forum Electricité
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
2 réponses
Bonjour
Avait vous remarqué une baisse de pression sur vos robinets depuis peu?
Il est en effet assez peu commun que le bloc de sécurité ne coule plus. Ça voudrait dire qu'en chauffant, la monter en pression du ballon reste inférieur a 7bars, ce qui arrive si la pression en amont est faible.
Le risque serais d'avoir un bloc défaillant et que le ballon "éclate" sous la pression.
Commencez à faire une mesure de pression sur un robinet d'eau froide si elle est inférieur à 1.5 bars à la limite je doute qu'on est un soucis sur le ballon, si elle est supérieur à 2bars , perso je changerais le bloc de sécurité par prudence.
Avait vous remarqué une baisse de pression sur vos robinets depuis peu?
Il est en effet assez peu commun que le bloc de sécurité ne coule plus. Ça voudrait dire qu'en chauffant, la monter en pression du ballon reste inférieur a 7bars, ce qui arrive si la pression en amont est faible.
Le risque serais d'avoir un bloc défaillant et que le ballon "éclate" sous la pression.
Commencez à faire une mesure de pression sur un robinet d'eau froide si elle est inférieur à 1.5 bars à la limite je doute qu'on est un soucis sur le ballon, si elle est supérieur à 2bars , perso je changerais le bloc de sécurité par prudence.
xplom
Messages postés
38517
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 mars 2025
2 608
2 nov. 2013 à 15:50
2 nov. 2013 à 15:50
bonjour,
avez vous un robinet qui goutte dans votre maison, qui se substituerait au groupe de sécurité (eau chaude)
avez vous un robinet qui goutte dans votre maison, qui se substituerait au groupe de sécurité (eau chaude)