Bonjour
Avait vous remarqué une baisse de pression sur vos robinets depuis peu?
Il est en effet assez peu commun que le bloc de sécurité ne coule plus. Ça voudrait dire qu'en chauffant, la monter en pression du ballon reste inférieur a 7bars, ce qui arrive si la pression en amont est faible.
Le risque serais d'avoir un bloc défaillant et que le ballon "éclate" sous la pression.
Commencez à faire une mesure de pression sur un robinet d'eau froide si elle est inférieur à 1.5 bars à la limite je doute qu'on est un soucis sur le ballon, si elle est supérieur à 2bars , perso je changerais le bloc de sécurité par prudence.