RE,
En fait c'est 8.8 qui s'affiche en premier puis 0.0 et F9 ensuite.
De plus:
- j'ai essayé de réenclencher le thermostat de surchauffe sur le tube retour de l'échangeur chauffage en appuyant sur le téton blanc: pas de résultat.
Question: peut on schunter les sécurité thermiques et de débit d'air pour constater si elle fonctionne ou pas ? et comment si oui ?
- j'ai controlé si le circulateur d'eau n'etait pas grippé: il tourne sans forcer aucunement.
- le ballon du vase d'expansion est environ à 0,6 bar à vide (pas pensé à controler circuit plein !!)
En fait c'est 8.8 qui s'affiche en premier puis 0.0 et F9 ensuite.
De plus:
- j'ai essayé de réenclencher le thermostat de surchauffe sur le tube retour de l'échangeur chauffage en appuyant sur le téton blanc: pas de résultat.
Question: peut on schunter les sécurité thermiques et de débit d'air pour constater si elle fonctionne ou pas ? et comment si oui ?
- j'ai controlé si le circulateur d'eau n'etait pas grippé: il tourne sans forcer aucunement.
- le ballon du vase d'expansion est environ à 0,6 bar à vide (pas pensé à controler circuit plein !!)