Branchement au compteur tarif nuit

Résolu
HORQ Messages postés 2 Date d'inscription lundi 9 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 9 décembre 2013 - 9 déc. 2013 à 22:58
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 10 déc. 2013 à 07:51
Bonjour,
J'ai 2 ballons d'eau chaude(un 200L, un 50L) avec deux contacteurs jour/nuit, quand je branche la liaison des 2 aux 2 fils d'EDF, je disjoncte; sinon chacun séparément ça fonctionne. Avez vous une solution ?

2 réponses

stf_frmu Messages postés 43668 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 11 932
9 déc. 2013 à 22:59
bonsoir

qu'est ce qui disjoncte ?
0
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
9 déc. 2013 à 23:14
Bonsoir

Comment avez vous réalisé le câblage.

Avez vous utilisé 2 disj 2A placés sous 2 différentiels différents
Si c'est le cas ce n'est pas bon.

Vous inspirer de ceci :

https://www.casimages.com/i/07110309433738321384190.jpg.html

@+
0
HORQ Messages postés 2 Date d'inscription lundi 9 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 9 décembre 2013
9 déc. 2013 à 23:40
C'est tout à fait cela mon montage, merci pour la solution mais pas simple dans le contexte.
Cordialement
0
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
10 déc. 2013 à 07:51
Pas simple ?
Tout cela est sur le même tableau ?
0