Condensation ecran sous toiture combles emménagés
Résolu
jmg34
-
6 mars 2014 à 00:16
stf_jpd87 Messages postés 96864 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 10 mars 2014 à 07:05
stf_jpd87 Messages postés 96864 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 10 mars 2014 à 07:05
A voir également:
- Condensation placo sous toiture
- Résine toiture avis ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Fouine toiture - Guide
- Solin toiture - Guide
- Meilleur anti-mousse toiture - Guide
- Meuble haut cuisine placo arraché ✓ - Forum Construction et rénovation
3 réponses
atlassaturn
Messages postés
3441
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
1 977
7 mars 2014 à 11:18
7 mars 2014 à 11:18
Bonjour
Vous avez déjà posé cette question il y a quelques jours . Des réponses vous ont été données . Vous la reposez en apportant quelques précisions complémentaires et en omettant des éléments importants donnés dans la première question . Il aurait été plus correct vis à vis des personnes qui vous ont répondu , et plus efficace de poursuivre sur le même post .
Il vous a été dit que si vous avez un écran sous-toiture étanche à la vapeur d'eau , il faut :
- ventiler l'espace entre l'écran et la sous toiture (chatières ou ouverture grillagée en bas dans les passées de toit et closoir aéré en haut) ,
- ventiler l'espace entre la sous toiture et l'isolation .
Ce dernier point implique d'avoir une lame d'air de 2 cm minimum entre la sous toiture et l'isolation , cette lame d'air doit être ouverte en haut et en bas .
Si 10 cm de laine de verre ont été mis entre des chevrons de 10 , c'est une aberration ! Il faut :
- soit remplacer l'écran sous toiture étanche par un écran HPV , qui lui peut être posé contre l'isolation(ce qui veut dire détuiler retuiler) .
- soit remplacer les 10 cm entre chevrons par 8 cm maxi et ménager des ouvertures de cette lame d'air en bas et en haut (ce qui veut dire enlever et refaire correctement l'isolation .
Vous avez déjà posé cette question il y a quelques jours . Des réponses vous ont été données . Vous la reposez en apportant quelques précisions complémentaires et en omettant des éléments importants donnés dans la première question . Il aurait été plus correct vis à vis des personnes qui vous ont répondu , et plus efficace de poursuivre sur le même post .
Il vous a été dit que si vous avez un écran sous-toiture étanche à la vapeur d'eau , il faut :
- ventiler l'espace entre l'écran et la sous toiture (chatières ou ouverture grillagée en bas dans les passées de toit et closoir aéré en haut) ,
- ventiler l'espace entre la sous toiture et l'isolation .
Ce dernier point implique d'avoir une lame d'air de 2 cm minimum entre la sous toiture et l'isolation , cette lame d'air doit être ouverte en haut et en bas .
Si 10 cm de laine de verre ont été mis entre des chevrons de 10 , c'est une aberration ! Il faut :
- soit remplacer l'écran sous toiture étanche par un écran HPV , qui lui peut être posé contre l'isolation(ce qui veut dire détuiler retuiler) .
- soit remplacer les 10 cm entre chevrons par 8 cm maxi et ménager des ouvertures de cette lame d'air en bas et en haut (ce qui veut dire enlever et refaire correctement l'isolation .
7 mars 2014 à 12:25
8 mars 2014 à 18:50
Je pense que la meilleure solution serait de changer l'ecran bitumé par un ecran HPV . le coût de l'ecran HPV n'est pas le plus important (250 à 350 € selon le nombre de rouleaux et l'ecran) . Le travail d'enlèvement et de repose de la couverture , y compris les liteaux , doit coûter plus de 10 fois plus cher .
Si vous renoncer à cette solution vu le prix , ce qui se comprend , effectivement il y a la solution d'entailler la sous toiture , ce qui necessitera quand même d'enlever au moins une tuile par m2 avec les risques associés . Assurez vous que vous avez quelques rechanges en cas de casse , ou que le modèle est toujours commercialisé , sinon il faudra refaire la couverture avec de nouvelles tuiles , ce qui vous coûtera encore plus cher .
Sur la partie non terminée , je n'ai pas compris ce que vous voulez faire : enlever la laine de verre et ne mettre qu'un isolant reflechissant , ce serait notablement insuffisant . Je pense qu'il faudrait appliquer partout la même technique , gardez par contre l'isolant multicouche en jointoyant soigneusement les lés et l'étanchéité périphérique . Cela vous assurera une isolation complémentaire et aussi une fonction pare vapeur et une bonne étanchéité à l'air (propreté , confort ...) .
Une VMC ne pourra qu'améliorer les choses du point de vue lutte contre l'humidité . C'est peut être par là qu'il faudrait commencer : jointoyer correctement l'iksolant réflecteur pour qu'il constitue un pare vapeur aussi parfait que possible , mettre une VMC et voir si le problème s'amèliore . SI le problème demeure scarifiez et sacrifiez la sous toiture étanche .
10 mars 2014 à 00:43