Probleme de condensation sous toiture

Signaler
-
 lalo60 -
Bonjour,
Nous avons acheté une maison qui n avait pas d isolation au grenier. Nous avons mis de la laine de eoch sous le planche et sous les tuiles il y a une feuille de goudron et nous avons mis un isolant mince et nous constatons qu il a de la condensation qui se fait zt du coup sa coule sur le planche.
Que dois je faire pour ne plus avoir se probleme.
Merci d avance
Laetitia

4 réponses

Bonjour
ou est situé l'isolant mince ?
la condensation se fait à quel niveau ?
A priori :
a) vous ne devez pas avoir de VMC
b) le comble ne doit pas être ventilée; normalement avec un écran
de sous toiture en feutre bituminé on doit ventiler la sous face de l'écran
C) je crains que l'isolant mince ne soit placé au dessus de l'isolation en laine,
si c'est le cas l'isolant mince faisant office de pare vapeur est placé
au mauvais endroit , il est du coté froid alors qu'il devrait être du
coté chaud.
Cordialement
Messages postés
3035
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
29 novembre 2021
1 737
Bonjour
Effectivement , il faut , en allant de l'intérieur vers l'extérieur (ou du chaud vers le froid) , avoir des matériaux de plus en plus perméables à la vapeur d'eau ;
Vous avez mis de la laine de roche au-dessous du plancher , avez vous mis un parevapeur au dessous de la laine de roche ?
Le grenier est-il ventilé , dans la mesure où il y a un feutre bituminé en sous-toiture , içl faudrait absolument ventiler le grenier .
De même il faut espérer qu' entre le feutre bitumé et la couverture il y a une lame d'air avec une circulation d'air (grilles dans les passées de toit et chatières près du faitage) . Comme ce doit êtyre d'origine ça a du être réalisé selon les règles .
Enfin vous avez mis un isolant mince , qui est un pare-vapeur parfait , il faudrait qu'il soit placé sous la laine de roche . Si il est placé sous le feutre bituminé il faudrait que l'espace entre l'isolant mince et le feutre soit soigneusement ventilé , de même que le grenier situé au dessous , c'est à dire qu'il ne servirait à rien , sinon à créer des problèmes .
Messages postés
1
Date d'inscription
dimanche 17 novembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
17 novembre 2013

Il n ya a pas de chatiere sur la toiture c est une maison construite avant 1949.
Donc jai les tuiles endesous le feutre bitumine et nous avons mis l isolation mince en dessous et agraphe sur la charpente.
En dessous le plancher nous avons mis de la laine de roche car il n y avait rien omme isolation dans le grenizr
Messages postés
3035
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
29 novembre 2021
1 737
avez vous un pare-vapeur sous la laine de roche ?
Où se forme la condensation ? :
-sur l'isolant mince ?
-sur le feutre bitumé ?

le grenier est-il ventilé ?
La condensation se fait entre l isolent mince et le feutre bitumine sous les tuiles il il ny a pas de chatiere. Non le grenier n est pas ventile
Messages postés
14557
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 décembre 2021
3 802
Bonsoir,
Si vous n'avez pas d'aération sous faîtière , il faudra obligatoirement en créer une il y va de la santé de votre charpente .
Cdlt,
Messages postés
748
Date d'inscription
mardi 3 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
5 septembre 2014
164
Bsr, la feuille de goudron est à proscrire ,la cause de vos soucis de condense. De nos jours il existe des produits de sous toiture bien plus efficaces
Bonjour
avec un écran de sous toiture type bitume il faut ventiler
les 2 faces de l'écran .
Effectivement des chatières vont ventiler le dessus de l'écran,
mais la ventilation de la sous face est plus compliquée à réaliser.
Une solution peut consister pour la ventilation haute à ne pas faire
aller l'écran jusqu'à la faitière et mettre des faitières ventilées.
Pour la ventilation basse de la sous face de l'écran mettre des
grilles de ventilation au niveau de la sablière.
Nb: comme prévue l'IMR est mal placé. Finalement pas mal de chose à revoir.
Cordialement
Messages postés
53
Date d'inscription
mercredi 4 avril 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
15 septembre 2020
5
Bonjour Laetitia60,

Pour éviter d'avoir à découper le feubre bitumineux en parties basse et haute de la toiture pour assurer la ventilation du comble, il est aussi possible de créer des ouvertures sur chaque pignon de la toiture afin d'assurer la circulation de l'air dans l'espace comble. Ouvertures à protéger par des grilles au maillage suffisamment fin pour vous garantir contre l'intrusion de petits nuisibles dans le comble.

Pour la ventilation de la sous couverture : faire ajouter par un couvreur, sur les 2 pans de toiture, en partie haute de la toiture, des tuiles châtières sur la couverture et s'assurer de l'entrée d'air possible en rives basses de la toiture (au niveau de l'égout) pour assurer une circulation ascendante de l'air entre le feutre bitumineux et la couverture.

Cordialement.
Merci beaucoup pour vos conseils j ai achete 4 chatieres et je vais retire l isolant mince pour que l air circum