A voir également:
- Megalia 400
- Chaudiere megalia 400 - Meilleures réponses
- Probleme chaudiere elm leblanc megalis plus d'eau chaude - Meilleures réponses
- Chaudiere megalia 400 - Forum Chauffage et climatisation
- Dosage mortier 400 kg/m3 - Guide
- Montée en pression entre 3 et 4 bar Chaudière murale Mégalis 400 ELM Leblanc - Forum Chauffage et climatisation
- Centaurus 400 ✓ - Forum Electricité
- Moteur centaurus 400 - Forum Electricité
4 réponses
Bonjour,
"Je viens de vérifier, c'est bien de l'air qui en est sorti""
Il peut sortir un peu d'air, mais la pression n'est peut-être pas suffisante.
En principe elle doit être du même ordre que la pression de l'eau que l'on met dans la chaudière ceci pour que la membrane soit le plus possible en équilibre de repos lorsque la T° de l'eau est à la valeur ambiante. Si vous mettez 1 Bar la pression de l'air doit être montée à 1 bar, comme la valve est identique à celles des voitures vous pouvez mettre un mano de vérif de pression de pneus et ajuster avec une pompe à main par exemple.
Après çà dites-nous.
Cordialement.
"Je viens de vérifier, c'est bien de l'air qui en est sorti""
Il peut sortir un peu d'air, mais la pression n'est peut-être pas suffisante.
En principe elle doit être du même ordre que la pression de l'eau que l'on met dans la chaudière ceci pour que la membrane soit le plus possible en équilibre de repos lorsque la T° de l'eau est à la valeur ambiante. Si vous mettez 1 Bar la pression de l'air doit être montée à 1 bar, comme la valve est identique à celles des voitures vous pouvez mettre un mano de vérif de pression de pneus et ajuster avec une pompe à main par exemple.
Après çà dites-nous.
Cordialement.
20 juil. 2014 à 20:50