A voir également:
- Megalia 400
- Problème chaudière elm leblanc megalis 400 - Meilleures réponses
- Megalia cgva24-3h - Meilleures réponses
- Dosage mortier 400 kg/m3 - Guide
- Nice robus 400 problème ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Somfy evolvia 400 problème - Forum Electricité
- Problème ouverture portail - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Débrayage Moteur de portail coulissant Nice ROAD 400 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
4 réponses
Bonjour,
"Je viens de vérifier, c'est bien de l'air qui en est sorti""
Il peut sortir un peu d'air, mais la pression n'est peut-être pas suffisante.
En principe elle doit être du même ordre que la pression de l'eau que l'on met dans la chaudière ceci pour que la membrane soit le plus possible en équilibre de repos lorsque la T° de l'eau est à la valeur ambiante. Si vous mettez 1 Bar la pression de l'air doit être montée à 1 bar, comme la valve est identique à celles des voitures vous pouvez mettre un mano de vérif de pression de pneus et ajuster avec une pompe à main par exemple.
Après çà dites-nous.
Cordialement.
"Je viens de vérifier, c'est bien de l'air qui en est sorti""
Il peut sortir un peu d'air, mais la pression n'est peut-être pas suffisante.
En principe elle doit être du même ordre que la pression de l'eau que l'on met dans la chaudière ceci pour que la membrane soit le plus possible en équilibre de repos lorsque la T° de l'eau est à la valeur ambiante. Si vous mettez 1 Bar la pression de l'air doit être montée à 1 bar, comme la valve est identique à celles des voitures vous pouvez mettre un mano de vérif de pression de pneus et ajuster avec une pompe à main par exemple.
Après çà dites-nous.
Cordialement.
20 juil. 2014 à 20:50