Consomm ation anormal du au ballon d eau chaude
jean-mimi72
Messages postés
32
Date d'inscription
mercredi 29 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
31 décembre 2014
-
29 oct. 2014 à 10:46
xplom Messages postés 33737 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 3 nov. 2014 à 14:00
xplom Messages postés 33737 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 10 septembre 2024 - 3 nov. 2014 à 14:00
A voir également:
- Consomm ation anormal du au ballon d eau chaude
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Trop plein ballon eau chaude - Forum Plomberie
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ballon d'eau chaude qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi le cumulus ne chauffe pas l'eau en heures creuses ? - Forum Plomberie
36 réponses
stf_frmu
Messages postés
44505
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
12 008
29 oct. 2014 à 11:24
29 oct. 2014 à 11:24
bonjour
qu'appelez vous consommation anormale ?
consomme t'il en heures creuses ou pleines ?
l'eau est elle plus chaude qu'avant ?
vos habitudes d'utilisation de l'eau chaude ont elle changé (personnes supplémentaires, nouveaux appareils, ...)
qu'appelez vous consommation anormale ?
consomme t'il en heures creuses ou pleines ?
l'eau est elle plus chaude qu'avant ?
vos habitudes d'utilisation de l'eau chaude ont elle changé (personnes supplémentaires, nouveaux appareils, ...)
jean-mimi72
Messages postés
32
Date d'inscription
mercredi 29 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
31 décembre 2014
29 oct. 2014 à 13:56
29 oct. 2014 à 13:56
bonjour
il consomme en heures pleine j ai etais obligé de reduire la temperature du ballon elle etais bouillante par contre j ai vu que le contacteur auto ne fonctionne pas en marche forcé et ce que c est normal
merci pour la reponse a+
il consomme en heures pleine j ai etais obligé de reduire la temperature du ballon elle etais bouillante par contre j ai vu que le contacteur auto ne fonctionne pas en marche forcé et ce que c est normal
merci pour la reponse a+
stf_frmu
Messages postés
44505
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
12 008
29 oct. 2014 à 14:01
29 oct. 2014 à 14:01
bjr
d'après vous ?
si il ne marche pas en marche forcé c'est qu'il y a un problème.
si vous avez des connaissances en électricité, je vous dirai de shunté le contact EDF afin de voir si votre relais jour/nuit s'enclenche et vérifiez aussi le fusible le protégeant.
si vos connaissances sont trop faibles, faites appelle a un ami ou un professionnel
d'après vous ?
si il ne marche pas en marche forcé c'est qu'il y a un problème.
si vous avez des connaissances en électricité, je vous dirai de shunté le contact EDF afin de voir si votre relais jour/nuit s'enclenche et vérifiez aussi le fusible le protégeant.
si vos connaissances sont trop faibles, faites appelle a un ami ou un professionnel
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 14:03
29 oct. 2014 à 14:03
bonjour
j'étais en embuscade pour la suite en manque d'info, bon ça confirme ma pensée, changez le thermostat de votre cocotte minute et vérifiez votre groupe de sécurité qui risque d'avoir souffert
pour l'elec je laisse stf_frmu continuer ce qu'il a commencé
j'étais en embuscade pour la suite en manque d'info, bon ça confirme ma pensée, changez le thermostat de votre cocotte minute et vérifiez votre groupe de sécurité qui risque d'avoir souffert
pour l'elec je laisse stf_frmu continuer ce qu'il a commencé
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_frmu
Messages postés
44505
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
12 008
29 oct. 2014 à 15:02
29 oct. 2014 à 15:02
non pour le moment n'est pas a changer le thermostat.
soit il est HS en ouverture et ça chauffe pas, soit il est HS en fermeture et il chauffe.
mais si le chauffe eau chauffe plus que prévu, le thermostat de sécurité se met en route donc coupe tout
soit il est HS en ouverture et ça chauffe pas, soit il est HS en fermeture et il chauffe.
mais si le chauffe eau chauffe plus que prévu, le thermostat de sécurité se met en route donc coupe tout
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 15:17
29 oct. 2014 à 15:17
non ! changer le thermostat, pourquoi tu crois que j'ai appelé son chauffe eau cocotte minute !
après on reparlera du calcaire et de l'age du ballon
et d'ailleurs pour jean-mimi un rappel : marque et type de l'appareil
après on reparlera du calcaire et de l'age du ballon
et d'ailleurs pour jean-mimi un rappel : marque et type de l'appareil
jean-mimi72
Messages postés
32
Date d'inscription
mercredi 29 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
31 décembre 2014
29 oct. 2014 à 16:44
29 oct. 2014 à 16:44
pour info le ballon a etais changé en fevrier 2014 donc j ai baisser la temperature et il chauffe moins l eau et a 52 degré et ce que c est bon
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 17:20
29 oct. 2014 à 17:20
ahhh ! on avance, finalement stf_frmu a eu le nez creux, bon y'a plus qu'a repartir sur le J/N
un peu juste 52° pour un ballon
il était réglé sur le maxi position 5 ?
un peu juste 52° pour un ballon
il était réglé sur le maxi position 5 ?
jean-mimi72
Messages postés
32
Date d'inscription
mercredi 29 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
31 décembre 2014
29 oct. 2014 à 17:37
29 oct. 2014 à 17:37
non il était a 5 je l ai mis a 3
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 17:46
29 oct. 2014 à 17:46
c'est bien ce que je demandais, je prends le non pour un oui
jean-mimi72
Messages postés
32
Date d'inscription
mercredi 29 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
31 décembre 2014
29 oct. 2014 à 17:43
29 oct. 2014 à 17:43
le contacteur ne fonctionne pas en marche forcé 0 volt
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 17:51
29 oct. 2014 à 17:51
perso je change le contacteur qui gagatise
jean-mimi72
Messages postés
32
Date d'inscription
mercredi 29 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
31 décembre 2014
29 oct. 2014 à 18:23
29 oct. 2014 à 18:23
ok pour le oui faute de ma part desolé
stf_frmu
Messages postés
44505
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
12 008
29 oct. 2014 à 18:40
29 oct. 2014 à 18:40
remontez un peu le thermostat de votre CE.
vous risquez a avoir une température trop basse de faire (éventuellement) une légionellose !
il ne faut pas non plus que ce soit trop chuad, car consommation excessive de courant, risque de brulures et augmentation du calcaire
vous risquez a avoir une température trop basse de faire (éventuellement) une légionellose !
il ne faut pas non plus que ce soit trop chuad, car consommation excessive de courant, risque de brulures et augmentation du calcaire
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 18:52
29 oct. 2014 à 18:52
oui 52° et position 3 vous risquez même de descendre, en général je les mets sur 4 et après j'avise, en gal 4,5 c'est bon, mais si c'est vous qui l'avez posé je dis rien, mais si c'est un pro tirez lui l'oreille de ma part, ils sortent d'usine sur le maxi, et en 2014 les constructeurs sont pas foutus de les livrer sur 4
KIDUGUEN
Messages postés
13373
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
4 822
29 oct. 2014 à 19:03
29 oct. 2014 à 19:03
Bonjour les mitigeurs en sortie de chauffe eau devraient etre obligatoires pour ma part j'en ai monté un plus de probleme de brulure .
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 19:07
29 oct. 2014 à 19:07
c'est obligatoire, mais rentre jamais dans le budget du client...
KIDUGUEN
Messages postés
13373
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
4 822
29 oct. 2014 à 19:20
29 oct. 2014 à 19:20
Bonsoir Ollivier la vie d'un enfant ne peut etre mise en danger pour une économie de 200 € alors mieux vaut prendre un chauffe eau moins cher .
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 19:30
29 oct. 2014 à 19:30
j'ouvre mon parapluie juridiquement de par mon devis qui stipule que depuis 2006 c'est obligatoire (je garde ma formule pour moi pour la suite)
oublie pas les handicapés dans leur baignoire et les personnes âgées, la loi a été aussi faite pour eux
regarde ou on en est avec les détecteurs de fumée
oublie pas les handicapés dans leur baignoire et les personnes âgées, la loi a été aussi faite pour eux
regarde ou on en est avec les détecteurs de fumée
stf_frmu
Messages postés
44505
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
12 008
29 oct. 2014 à 19:36
29 oct. 2014 à 19:36
on s'éloigne, on s'éloigne ...
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 19:43
29 oct. 2014 à 19:43
non Franck, on explique la T° d'un ballon, qui pour moi reste dans le sujet
on vient de passer du bouillant a 52°, faut bien argumenter
qui s'occupe du contacteur ?
on vient de passer du bouillant a 52°, faut bien argumenter
qui s'occupe du contacteur ?
stf_frmu
Messages postés
44505
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
12 008
29 oct. 2014 à 19:59
29 oct. 2014 à 19:59
a première vue, toi !!
xplom - 29 oct. 2014 à 17:51
perso je change le contacteur qui gagatise
xplom - 29 oct. 2014 à 17:51
perso je change le contacteur qui gagatise
stf_frmu
Messages postés
44505
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
12 008
29 oct. 2014 à 19:59
29 oct. 2014 à 19:59
a première vue, toi !!!!!!!!!
xplom - 29 oct. 2014 à 17:51
perso je change le contacteur qui gagatise
xplom - 29 oct. 2014 à 17:51
perso je change le contacteur qui gagatise
stf_frmu
Messages postés
44505
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
12 008
29 oct. 2014 à 20:28
29 oct. 2014 à 20:28
oui a première vue !
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 20:32
29 oct. 2014 à 20:32
et je me suis dis en l'écrivant , ça vas me retomber dessus !
mais je vois que vous avez pas de solutions, inquiétant pour des élec (ça c'est fait)
mais je vois que vous avez pas de solutions, inquiétant pour des élec (ça c'est fait)
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
29 oct. 2014 à 20:33
29 oct. 2014 à 20:33
y'a quoi a la télé ce soir ?
stf_frmu
Messages postés
44505
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
12 008
29 oct. 2014 à 20:39
29 oct. 2014 à 20:39
on n'a pas de solution car on ne cherche pas a faire des doublons....
tu as dit quoi faire, j'ai donné aussi des indications au départ, maintenant on attend les retours de l'internaute !
et en deuxième partie, il y a arrow
tu as dit quoi faire, j'ai donné aussi des indications au départ, maintenant on attend les retours de l'internaute !
et en deuxième partie, il y a arrow
Re, perso j ai mis une horloge comme ca plus de problème de communication erdf, compteur, chauffe eau ..
jean-mimi72
Messages postés
32
Date d'inscription
mercredi 29 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
31 décembre 2014
30 oct. 2014 à 07:49
30 oct. 2014 à 07:49
bonjour a tous
pour info c est moi qui est posé mon ballon le reglage était sur 5 mais beaucoup trop chaud alors j ai mis sur 3 et la je vais le mettre sur 4 et je vais changer le contacteur
pour info c est moi qui est posé mon ballon le reglage était sur 5 mais beaucoup trop chaud alors j ai mis sur 3 et la je vais le mettre sur 4 et je vais changer le contacteur
xplom
Messages postés
33737
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 598
Modifié par xplom le 30/10/2014 à 08:18
Modifié par xplom le 30/10/2014 à 08:18
bonjour jean-mimi
merci pour le retour d'info, on attend la suite avec nouveau contacteur
a bientôt
merci pour le retour d'info, on attend la suite avec nouveau contacteur
a bientôt
jean-mimi72
Messages postés
32
Date d'inscription
mercredi 29 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
31 décembre 2014
30 oct. 2014 à 08:26
30 oct. 2014 à 08:26
je viens de le mettre sur 4 le compteur c est affolé est ce normal en heures pleine
j ai voulu mettre le contacteur a 0 mais sa ne le coupe pas est ce normal j ai coupé au 20 a
j ai voulu mettre le contacteur a 0 mais sa ne le coupe pas est ce normal j ai coupé au 20 a