Bonjour,

j'ai fait installer un insert dans le foyer de la cheminée existante avec tubage du conduit . Mais entre le tubage et l'intérieur des boisseaux il y a passage d'air chaud ; donc je souhaiterai poser sur le dessus de l'insert une plaque isolante pour limiter au maxi cette déperdition; est-ce possible et quoi mettre pour ne pas risquer un feu de cheminée?
Je ne fais qu'un feu d'appoint jamais de continu .

Merci

1 réponse

Bjr, moi je fermerais plutôt au dessus des bouches air chaud de la hotte juste avant les boisseaux?? avec du placo résistant a la chaleur genre pour faire les hottes justement ou avec du platre réfractaire et/ou simplement de la laine de roche entre le boisseau et le tubage .???
si vous le posez au dessus de l insert la température va etre plus élever et donc plus difficile a controler et surtout vous n aurez plus d air chaud dans la hotte..
maintenant tout dépend de votre insert et de sa configuration ??
0