Bonjour je vous faire une mezzanine sur une long de 7,15m avec comme plancher poutre en chêne de 150x150x3m et lames de châtaignier, quelle est la section de mon ipn?
A voir également:
- Ipn toiture
- Ipn - Guide
- Fouine toiture - Guide
- Meilleur anti-mousse toiture professionnel - Guide
- Triso toiture avis - Forum Isolation
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn - Forum Maçonnerie
1 réponse
atlassaturn
Messages postés
3544
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 mars 2025
2 007
3 janv. 2015 à 10:20
3 janv. 2015 à 10:20
Bonjour
- surface de 3X7,15 = 21,45 m2
- charges à prendre en compte :
charges permanentes essentiellement poutres et plancher : 50 kg/m2
charges d'utilisation: mobiliers , personnes ... forfaitairement 150 kg/m2
soit au total 200 kg/m2 ou 4290 kg sur toute la surface
- charge supportée par la poutre 2145 , répartie sur les 7,15 m
Il faut un IPN ou un (IPE selon disponibilité) de 220 :
flêche de 17,5 mm pour 24 mm acceptable (19 avec IPE)
contrainte 7,8 kg/mm2 , élevée mais acceptable (8,5 avec IPE)
Nota :
masse avec surlongueurs d'appuis IPN environ 235 kg , IPE environ 200 kg
- surface de 3X7,15 = 21,45 m2
- charges à prendre en compte :
charges permanentes essentiellement poutres et plancher : 50 kg/m2
charges d'utilisation: mobiliers , personnes ... forfaitairement 150 kg/m2
soit au total 200 kg/m2 ou 4290 kg sur toute la surface
- charge supportée par la poutre 2145 , répartie sur les 7,15 m
Il faut un IPN ou un (IPE selon disponibilité) de 220 :
flêche de 17,5 mm pour 24 mm acceptable (19 avec IPE)
contrainte 7,8 kg/mm2 , élevée mais acceptable (8,5 avec IPE)
Nota :
masse avec surlongueurs d'appuis IPN environ 235 kg , IPE environ 200 kg