Quelle section pour un IPN de 8m60 supportant une charpente et une toiture??
Bonjour,
Nous avons pour projet de couvrir notre terrasse d'une toiture avec charpente traditionnelle.
Nous somme en région lit et Garonne et la terrasse fait 8m60de long et 5 de large. Dans l idée nous aimerions la couvrir et la fermer. nous souhaitons garder l ouverture maximal de 8m afin d y poser une baie vitrée.
Pourriez vous me conseiller sur la section des piliers de soutien et la section de l IPN qui serait entre ces deux piliers?
Merci pour votre aide
Nous avons pour projet de couvrir notre terrasse d'une toiture avec charpente traditionnelle.
Nous somme en région lit et Garonne et la terrasse fait 8m60de long et 5 de large. Dans l idée nous aimerions la couvrir et la fermer. nous souhaitons garder l ouverture maximal de 8m afin d y poser une baie vitrée.
Pourriez vous me conseiller sur la section des piliers de soutien et la section de l IPN qui serait entre ces deux piliers?
Merci pour votre aide
A voir également:
- Ipn 8m
- Ipn acier 8m - Meilleures réponses
- Poutre métallique 8m - Meilleures réponses
- Quel calcul faire pour avoir l'IPN d'une poutre acier ? - Forum Construction et rénovation
- Quelle section pour un ipn? - Forum Construction et rénovation
- Dimension et positionnement ipn - Forum Maçonnerie
- Installation Ipn - Forum Construction et rénovation
- Ipn - Guide
2 réponses
atlassaturn
Messages postés
3554
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
16 mars 2025
2 019
Modifié le 9 juin 2020 à 21:22
Modifié le 9 juin 2020 à 21:22
Bonsoir
Une portée de 8,6 m est relativement importante .
Vous devez d'abord chiffrer les charges permanentes (poids de la charpente et de la couverture) et les charges climatiques . Pour une charge totale maxi de 100 kg/m2 (ce qui est un minimum à considérer pour une région sans neige et sans tempêtes) , un IPN de 300 serait le minimum à considérer (fléche maxi acceptable mais contrainte élevée)
UN tel IPN avec les surlongueurs de scellements pèserait déjà de l'ordre de 500 kg et ne se manipule pas à la force des bras .
Une portée de 8,6 m est relativement importante .
Vous devez d'abord chiffrer les charges permanentes (poids de la charpente et de la couverture) et les charges climatiques . Pour une charge totale maxi de 100 kg/m2 (ce qui est un minimum à considérer pour une région sans neige et sans tempêtes) , un IPN de 300 serait le minimum à considérer (fléche maxi acceptable mais contrainte élevée)
UN tel IPN avec les surlongueurs de scellements pèserait déjà de l'ordre de 500 kg et ne se manipule pas à la force des bras .
9 juin 2020 à 23:22