Bonjour à tous ,

Ma chaudière a été installée l'année passée ,elle a et a toujours eu le même problème : le brûleur se met en sécurité et il faut réarmer au niveau de la boîte GRDF.
Ça se produit 1 dizaine de fois sur les mois de chauffage ,toujours la nuit ,jamais à la même heure ,
Le chauffagiste est venu , le commercial de la marque aussi .

Il y aurait trop de coudes à l'arrivée du gaz ......çe qui implique que je dois faire changer l'installation ( neuve installée par un professionnel ) .......
Si vous pensez savoir d'où vient ce problème .........je suis à votre écoute.

Je vous remercie.

11 réponses

Messages postés
2
Date d'inscription
mercredi 25 février 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
25 février 2015
1
Merci beaucoup de bien vouloir vous préoccuper de mon problème , il y a 7 coudes de la boîte gaz pour arriver à la chaudière.
bonjour

le diamètre oui la longueur non

moi j'ai vu une installation a paraison nous avons refait

l'immeuble complet avec une installation gaz au rez de chaussée

et qui montait presque 20 m et encore au moins 20 m horizontalement

avec en bout une chaudière Frisquet diamètre de la tuyauterie 22
bonjour

il y a trop de coudes au niveau de la tuyauterie de gaz combien
bonjour

je repense pas que cela vienne de cela

vous savez j'ai fais beaucoup d'installation

en 44 ans et il y avait beaucoup de coudes

certaines fois cela vient d'autres choses

et que dit celui qui a fait l'installation
Messages postés
2496
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
8 avril 2021
676
bonjour, le diamètre de la tuyauterie et sa longueur peuvent intervenir aussi.
bonjour

vous parlez bien de la tuyauterie gaz d'apres ce que vous marquez

puisque cela coupe au niveau de la boite

ce n'est pas une chaudière a ventouse car la

au niveau de la sortie ventouse il y a un certains

nombres de coudes a respecter
Je suis persuadé que vous avez raison , c'est pour cela que je ne veux pas repayer une partie de réinstallation de tuyauterie ,mais je n'arrive pas à mettre précisément le doigt sur le problème si ce n'est que c'est en rapport avec le fait qu'elle ne se remet pas en route quand la température est réglée plus bas la nuit ,mais pourquoi seulement une fois de temps en temps ?

Merci beaucoup pour vos réponses ,j'espère vraiment trouver la solution.
Et le chauffagiste ,tout comme le commercial de la marque ,quand ils parlent de l'installation ( qui a été faite par un autre chauffagiste ) disent qu'ils n'auraient pas fait mieux .c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi il faudrait supprimer des coudes ........
bonsoir

c'est évident que lorsqu'il y a des coudes

c'est soit pour un changement de parcours ou contourne

un obstacle et l'on ne peut faire autrement

maintenant pour ce qui est de la coupure dans

le coffret n'y a t'il pas un petit plaisantin qui s'amuserait

ou voir avec votre fournisseur de gaz si l'appareil de sécurité

ou declencheur de pression que vous r'enclencher n'a pas un problème
Bonjour,
Vous avez raison ,le chauffagiste nous a conseillé de faire changer le détendeur ,pensant qu'il avait un problème .J'ai appelé GRDF ,ils sont venus ,ont contrôlé les pressions dynamique et statique ,qui étaient normales , sur mon insistance ,ont quand même changé le détendeur.Mais le problème persiste .
Bonjour 1er chose les coudé, perte de charge ,pourquoi pas ,normalement, faudrait être en diamètre 22 ,faire un top gaz 36 secondes pour vérifier si le débit correspind à la puissance, aussi, es se que le chauffagiste à posé les mano en amont du bloc gaz et en aval, etc ..

J ai long à dire ,sais pas un secret,mais écrire sur un mobile, sais chian.
Bonne journée.