Section des conducteurs

Résolu
Babougr Messages postés 2 Date d'inscription mardi 3 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 mars 2015 - 3 mars 2015 à 18:47
Babougr Messages postés 2 Date d'inscription mardi 3 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 mars 2015 - 4 mars 2015 à 23:42
Bonsoir je voudrai savoir quel doit être la section mini des conducteurs actifs en monophasé devant relier le DDB au tableau de répartition si ils font une longueur de 75 m avec un abonnement de 45A ? Merci d'avance

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13042 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 4 733
Modifié par KIDUGUEN le 3/03/2015 à 19:24
Bonjour en general le cable d'arrivée EDF vous indique la réference il vaut mieux leur demander en mono ce sera au moins du 2x35 pour 75 m
0
Carminas Messages postés 4043 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 848
3 mars 2015 à 21:00
Bonjour

ERDF metttra un DB 30/60A réglé sur 45A.
Il faut donc dimensionner pour 60A

Donc 2x50² cuivre avec une chute de tension maxi de 2% pour une longueur entre 58m et 83m.
C'est d'ailleurs normé depuis peu par la NF C 15-100

Ce n'est pas ERDF qui dimensionnera le câble.
Le consuel pourra la contrôler.

@+
0
Babougr Messages postés 2 Date d'inscription mardi 3 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 4 mars 2015
4 mars 2015 à 23:42
Merci a vous pour la vitesse de vos réponse et merci pour le tableau
0