Section des conducteurs

Résolu
Babougr Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
Babougr Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonsoir je voudrai savoir quel doit être la section mini des conducteurs actifs en monophasé devant relier le DDB au tableau de répartition si ils font une longueur de 75 m avec un abonnement de 45A ? Merci d'avance

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13839 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 971
 
Bonjour en general le cable d'arrivée EDF vous indique la réference il vaut mieux leur demander en mono ce sera au moins du 2x35 pour 75 m
0
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 955
 
Bonjour

ERDF metttra un DB 30/60A réglé sur 45A.
Il faut donc dimensionner pour 60A

Donc 2x50² cuivre avec une chute de tension maxi de 2% pour une longueur entre 58m et 83m.
C'est d'ailleurs normé depuis peu par la NF C 15-100

Ce n'est pas ERDF qui dimensionnera le câble.
Le consuel pourra la contrôler.

@+