Section des conducteurs

Résolu
Bonsoir je voudrai savoir quel doit être la section mini des conducteurs actifs en monophasé devant relier le DDB au tableau de répartition si ils font une longueur de 75 m avec un abonnement de 45A ? Merci d'avance

2 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour en general le cable d'arrivée EDF vous indique la réference il vaut mieux leur demander en mono ce sera au moins du 2x35 pour 75 m
    1. Modérateur
      Bonjour

      ERDF metttra un DB 30/60A réglé sur 45A.
      Il faut donc dimensionner pour 60A

      Donc 2x50² cuivre avec une chute de tension maxi de 2% pour une longueur entre 58m et 83m.
      C'est d'ailleurs normé depuis peu par la NF C 15-100

      Ce n'est pas ERDF qui dimensionnera le câble.
      Le consuel pourra la contrôler.

      @+
      1. Merci a vous pour la vitesse de vos réponse et merci pour le tableau