Brancher un disjoncteur différentiel tétrapolaire en bipolaire
Résolu
Dosman
Messages postés
1446
Date d'inscription
mardi 1 mai 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 septembre 2017
-
Modifié par Dosman le 8/07/2015 à 21:50
jeanpierre14ma Messages postés 168 Date d'inscription vendredi 17 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 18 juin 2016 - 11 juil. 2015 à 09:31
jeanpierre14ma Messages postés 168 Date d'inscription vendredi 17 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 18 juin 2016 - 11 juil. 2015 à 09:31
Bonjour,
On m'a donné un disjoncteur différentiel tétrapolaire 30mA 400V (Legrand 08693).
Je voudrais utiliser ce disjoncteur pour protéger une installation 220V sur un banc de test pour appareils électroniques (TV, VCR, PC, ...).
J'ai donc cherché comment il fallait le connecter mais je n'ai rien trouvé...
Comment faut-il le brancher pour qu'il protège correctement mon installation ?
Merci d'avance.
"Moi je dis que le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant, c'est encore le rhinocéros !"
On m'a donné un disjoncteur différentiel tétrapolaire 30mA 400V (Legrand 08693).
Je voudrais utiliser ce disjoncteur pour protéger une installation 220V sur un banc de test pour appareils électroniques (TV, VCR, PC, ...).
J'ai donc cherché comment il fallait le connecter mais je n'ai rien trouvé...
Comment faut-il le brancher pour qu'il protège correctement mon installation ?
Merci d'avance.
"Moi je dis que le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant, c'est encore le rhinocéros !"
A voir également:
- Branchement disjoncteur tétrapolaire en monophasé
- Peut-on utiliser un disjoncteur tétra en tri - Meilleures réponses
- Branchement disjoncteur tetrapolaire - Meilleures réponses
- Disjoncteur tetrapolaire sur installation monophasée ? - Forum Electricité
- Branchement moteur triphasé en monophasé sans condensateur pdf - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique monophasé - Guide
- Branchement disjoncteur - Forum Electricité
3 réponses
jeanpierre14ma
Messages postés
168
Date d'inscription
vendredi 17 juin 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juin 2016
37
9 juil. 2015 à 17:58
9 juil. 2015 à 17:58
Bj
On peux utilisé le 2 premières bornes, sur un tétra 400v en haut et dessous sortie, le NEUTRE et une PHASE 230v.
pour le banc 30 Ma
A+
On peux utilisé le 2 premières bornes, sur un tétra 400v en haut et dessous sortie, le NEUTRE et une PHASE 230v.
pour le banc 30 Ma
A+
9 juil. 2015 à 23:05
10 juil. 2015 à 23:29
Ce n'est pas la valeur de fuite qui en fait des éléments 'prévus pour du matériel sensible' mais la valeur de la courbe de déclenchement (B, C, D, K, Z...).